Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Теплоком https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=35
--- ВКТ 7 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2828




-- БПЮ написал 28 января 2024 13:12
Здравствуйте, помогите разобраться что с вычислителем ВКТ 7.
Каждый раз при активации дисплея, в левом нижнем углу появляется, на секунду, и пропадает символ "д".
Это нормально?
Ни когда раньше с таким не сталкивался.
Для наглядности ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/dNVP/9d6VHrHE9


-- Дмитрий Анисимов написал 28 января 2024 18:03
Срочно бегите оттуда! Сейчас рванёт!

А если серьёзно, то, если верить Руководству по эксплуатации ВКТ7, в левом нижнем углу дисплея отображается режим работы вычислителя:

п - режим поверки;
д - доступ разрешён (защита отключена);
нет символа - доступ закрыт (защита включена).






-- БПЮ написал 29 января 2024 7:09

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Срочно бегите оттуда! Сейчас рванёт!
[/q]
:tongue:
Если бы символ "д" отображался постоянно, то все понятно, вычислитель в режиме - доступ разрешен, но он появляется, на секунду, каждый раз при активировании дисплея.
Может я и "загоняюсь" по этому поводу.


-- Дмитрий Анисимов написал 29 января 2024 13:26
А фактически вычислитель в каком режиме находится?


-- БПЮ написал 29 января 2024 13:32
Режим работы вычислителя - доступ закрыт, защита включена.


-- Дмитрий Анисимов написал 29 января 2024 13:43
Может это кратковременное включение "д" - что-то типа инициализации или демонстрации, что это поле на экране - рабочее. То есть "д" мелькает, чтобы показать, что "здесь могла бы быть она, но... доступ закрыт".


-- БПЮ написал 30 января 2024 10:09

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
[/q]

Не думаю что это так.
Сегодня посмотрел на трех объектах где стоят ВКТ 7, ни где нет такого глюка.
Будем наблюдать


-- Жульков Владимир написал 9 февраля 2024 8:25

БПЮ написал:
[q]
Каждый раз при активации дисплея, в левом нижнем углу появляется, на секунду, и пропадает символ "д".
Это нормально?
[/q]

Ничего страшного в этом нет. Это особенность ПО вычислителя. На показания и расчеты не влияет.
Там, где Д не появляется, стоит более свежее ПО.


-- БПЮ написал 16 февраля 2024 6:09

Жульков Владимир написал:
[q]
Ничего страшного в этом нет. Это особенность ПО вычислителя. На показания и расчеты не влияет.
Там, где Д не появляется, стоит более свежее ПО.
[/q]

Спасибо за информацию, не знал об этом.


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект