-- Дмитрий Анисимов написал 3 мая 2024 15:21
Вычислители "Эльф" давно уже сняты с производства, но в эксплуатации их до сих пор находится много. И иногда с ними приходится что-нибудь делать. Вот и мне попался объект, где нужно было поменять сгоревший блок питания расходомера (странный узел: на отоплении "батареечные" КАРАТы-РС, на ГВС - вертушки, а вот на холодной воде - ПРЭМ). Новый блок оказался крупнее старого (см. фото 1), на его место он бы "не встал". А "Эльф" здесь оказался вообще... приклеен к монтажной панели щитка на двусторонний скотч, который от времени свои скотчевые свойства утратил! Так что возникла необходимость "перевесить" и вычислитель тоже.



Лучший способ монтажа приборов и аксессуаров в щитке - DIN-рейка. Но "Эльф", увы, для такого не приспособлен. Его нужно вешать "на гвоздики". И можно было бы так и сделать, но для БП и автомата всё равно понадобился бы отрезок рейки. А у меня в сумке про запас - рейка длинная, отрезать нечем, да и как-то некрасиво бы всё это смотрелось. И тут на помощь пришли пластиковые хомуты (кабельные стяжки).





Способ крепления ясен из фотографий. Хомуты продел в "ушки для гвоздиков" на корпусе "Эльфа" и пропустил под рейкой. Притянул вычислитель к рейке так, чтобы он "обнял" её "пупырышками" на своей задней стенке. И зафиксировал саморезом в нижнее штатное ушко. Попробовал потянуть-подёргать - вроде надёжно. Хвосты хомутов отрезать не стал, чтобы если кто придёт что-то здесь делать после меня, понял, как прибор "подвешен".






-- Артем Скутин написал 12 мая 2024 17:43
Интересное решение надо взять на вооружение.
У Вычислителя КАРАТ-306 аналогичный корпус, то выше перечисленное относиться и к нему.