Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Диспетчеризация https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- СSD. протокол передачи оператора сотовой связи https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2841




-- Василий Кузнецов написал 20 июня 2024 10:01
Столкнулся с такой проблемой...

Есть объект с CSD модемом.
Сервер чтения данных с большим трудом дозванивался до прибора. были подозрения на низкий уровень сигнала в зоне расположения CSD модема.
Подозрение не оправдалось. Техподдержка со стороны сервера сообщила, что была проблема у оператора сотовой связи с протоколом передачи данных.

После устранения этой причины связь наладилась. Модем стал отвечать с первой попытки.
Через некоторое время снова возникла проблема чтения данных. Проблема заключалась в том. что соединение устанавливалось, начинался процесс передачи данных,
но через некоторое время прибор переставал их передавать. Время передачи было не одинаковым. В отдельные сутки не более 1 минуты, в другие не более 10 минут, а в редкие третьи процесс передачи длился без остановки больше часа.

Вместо с этим возникла ещё одна проблема. Чтение данных с прибора осуществляется двумя независимыми организациями. У одной своё ПО (заводское для прибора. который передает данные), у другой - собственной разработки. Проблема в том, что ПО заводской разработки вообще не может опросить прибор, а ПО стороннего разработчика прибор опрашивает, но в интервалах времени, пока обмен ведётся, по частям.

Это что за хитрости такие у оператора сотовой связи с протоколом передачи данных, раньше не сталкивался с такой проблемой?
Может кто сможет прояснить суть этой проблемы?


-- Alexon написал 20 июня 2024 10:12
Этой проблеме уже несколько лет. Операторы планомерно выдавливают пользователей из CSD.
Последной трюк, это произвольные интервалы времени добавляемые между байтами посылки. Если софт их контролирует, то писец опросу, причём произвольный и не предсказуемый. Для ТВ7 выходом является переход с RTU на ASCII, для других возможны свои эксперименты и решения.
Но в конце концов заставят поменять модем и перейти на пакетную передачу данных.


-- Василий Кузнецов написал 20 июня 2024 10:23

Alexon написал:
[q]
Но в конце концов заставят поменять модем и перейти на пакетную передачу данных.
[/q]

Такое желание имеется, но...

Объект - газовая котельная. Прибор - корректор ЕК270. Модем в блоке питания - БПЭК-05/Т.
Объект поднадзорный, построен по областной программе. Передан в эксплуатацию образовательной организации у которой поставщик и требует устранить проблему чтения данных.

Технически просто - заменить БПЭК-05/Т на современный - БПЭК-05/ЦК. но возникает вопрос организационного порядка:
- кто имеет допуск на выполнение этой работы? Каким требованиям должен удовлетворять исполнитель этой работы?
- нужно ли вносить изменения в проектную документацию газа или нет?



-- Василий Кузнецов написал 20 июня 2024 10:58

Василий Кузнецов написал:
[q]
Операторы планомерно выдавливают пользователей из CSD.
[/q]

Поделился опытом ещё один человек из этой сферы.
Сказал, что у них примерно в это же время возникла подобная проблема, которую удалось решить снизив скорость чтения данных до .... 300 бод. !
????



-- Василий Кузнецов написал 21 июня 2024 9:14

Василий Кузнецов написал:
[q]
Проблема в том, что ПО заводской разработки вообще не может опросить прибор, а ПО стороннего разработчика прибор опрашивает, но в интервалах времени, пока обмен ведётся, по частям.
[/q]

Техподдержка попросила проверить коммутацию линий связи между корректором ЕК270 и БПЭК-05/Т.
Соединение выполнено по 4-х проводной RS485.
Не представляю, какие провода можно перепутать так, чтобы у одних чтение данных выполнялось (одним ПО), а у других - нет (другим ПО)?


-- Василий Кузнецов написал 21 июня 2024 14:51

Василий Кузнецов написал:
[q]
Столкнулся с такой проблемой...
[/q]

Проблема устранена путём замены сим-карты на другого оператора.


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект