Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- Проблема с узлом учёта https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2848
-- Willy12 написал 25 августа 2024 14:29
Имею на обслуживании больше 50 уутэ в мкд. История началась после остановки ТЭЦ на 7 дней. До остановки узел учёта работал отлично. Расходомеры РМ-5Т-И. После подачи горячей воды, узел вообще начал врать.
Всякую ерунду показывать. Только в одном доме. В целом по городу все отлично. И обратка стала меньше показывать, и подача, то в ошибках моргают РМ и на подаче и на обратке. Потом вроде с виду больше с подачей проблемы. Решил поставить другой рм заведомо рабочий. И ничего не изменилось. Причём тот который снял, у него странный налёт на электродах. С виду как накипь белая. Потом снял РМ на обратке, картина с налётом та же. Повторю, в городе совсем на других домах проблем нет. В том числе соседних. Сделал заземление на трубы до приборов и после, все связал на землю. Ничего не помогло. Через пять дней снял РМ с подачи, который ставил взамен. У него тоже налёт. За пять дней. Подозреваю какие то токи по воде, может водонагреватель кто то не выключил и Тэн коротит. Может кто что подскажет? Если была проблема с водой то и на других домах то же самое было бы. На других все ок
-- Willy12 написал 25 августа 2024 14:42
А это налёт за 5 дней
-- Дмитрий Анисимов написал 25 августа 2024 18:09
А вот на такую ситуацию не похоже? - https://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2845 (https://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2845)
А с налётом на электродах я сталкивался вот так: https://teplopunkt.ru/forum/in...mp;o=&st=0 (https://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2680&a=stdforum_view&o=&st=0)
-- Willy12 написал 26 августа 2024 12:42
Вариант с поступлением хвс достаточно примитивный, распространённый и легко проверяется закрытием общедомового крана хвс на 10 минут. Не тот случай. В первую очередь я проверил это. В этом случае налёт откуда? Я в своей жизни снял несколько сотен, если не тысяч расходомеров и сам их всегда чищу перед сдачей в поверку. Повторю- ни в одном такого не видел.
По поводу налёта из неподготовленной воды деревенской котельной тоже не тот случай, город -региональная столица. Отложения на электродах только в одном доме. Сошлись во мнении, что идёт что-то типа электролиза в магнитном поле первичника. Т.е. по воде идёт из дома какая то напруга/ток/наводка....
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект