--- Метран300 ПР встаёт через минуту https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2851




-- trianons написал 8 октября 2024 9:15
Здравствуйте. История такая: связка ИМ2300 и Метран 300ПР, на подаче (на обратке ничего нет). Метран поверен. После включения контроллер начинает считать расход, в расходомере моргает зелёный индикатор. Но... ровно через минуту На ИМ2300 загорается красный светодиод аварии, соответственно расход - ноль. Температуру показывает. В Метране также горит красный индикатор. Кабели заведомо целые. Питание - 24В, не просаживается.
В прошлом сезоне работал исправно.


-- Василий Кузнецов написал 8 октября 2024 12:04

trianons написал:
[q]
В Метране также горит красный индикатор.
[/q]

Был случай, когда причиной было наличие в теплоносителе воздуха.
Был случай, когда причиной была вибрация в трубопроводе от работающего насоса до расходомера.



-- trianons написал 8 октября 2024 12:44
Воздух... в моём случае это Гортеплосеть, и что там у них в трубах? А, главное, как бороться я и что делать -счетчик-то стоИт.
Насосов нет


-- Василий Кузнецов написал 9 октября 2024 10:25

trianons написал:
[q]
А, главное, как бороться я и что делать
[/q]


В моём случае проверял наличие посторонних предметов на теле обтекания (перед расходомером небыло сетчатого фильтра)
Бывало, что прилетали посторонние предметы.

При наличии воздуха и вибрации в измеряемой среде ничего в голову не пришло, как заменить расходомер на другой, не чувствительный к данным "помехам" (электромагнитный).