-- Koliseum написал 9 декабря 2024 16:51
Приветствую!
недавно устроился на подработку в одну УК, где решили оприборить много домов и дооприборить такую же кучу)))
из моих советов было:
1 убрать из ситемы отопления ПРЭМы и заменить их Питерфлоу
потому, что ПРЭМы постоянно приходится промывать
2 ПРЭМы поставить на ГВС и ХВС
они хорошо там работают
на что мне сказали, что собираются массово закупать (пока что 200 штук) расходомеры Мастерфлоу!!!
я не знаю их работы с теплоносителем от слова совсем(( встречал их на ХВС и ГВС, но как они будут работать на отоплении - для меня загадка
очень надеюсь на ваш опыт!
-- Василий Кузнецов написал 10 декабря 2024 12:53
Koliseum написал:[q]
потому, что ПРЭМы постоянно приходится промывать[/q]
По какой причине?
-- Дмитрий Анисимов написал 10 декабря 2024 16:31
Действительно, интересно: ПРЭМы промывать надо, а Питерфлоу, которые устроены примерно так же, - не надо?
И про Мастерфлоу: если они работают на ГВС, то почему бы им не работать на отоплении?
-- Koliseum написал 16 декабря 2024 14:58
В том и дело!
Питерфлоу отлично справляется с грязным теплоносителем, а ПРЭМ нет! А теплоноситель грязный и возможности нет в данный момент мыть трассу. После промывки ПРЭМ работает нормально 5 суток и потом показания снижаются. Может быть, они уже на сто раз зашарканные...
Проверял в паре оба. Если Питерфлоу каждый день показывает стабильный расход, то ПРЭМ с каждым днем отстает. А вот, например, на ГВС или ХВС ПРЭМ отлично работает.
Видать, со ржой он справляется, а с магнетитом нет(
Именно поэтому и хочу узнать про Мастерфлоу - вдруг кто-то сталкивался на отоплении.
-- Дмитрий Анисимов написал 16 декабря 2024 16:49
Koliseum написал:[q]
Видать, со ржой он справляется, а с магнетитом нет(
Именно поэтому и хочу узнать про Мастерфлоу[/q]
По-моему, тут нарушена логическая цепочка. Может дело не в отоплении / ГВС / ХВС, а в химсоставе воды, который в разных регионах и у разных РСО может быть разным?
У нас (Свердловская область, хотя за всю область, конечно, не отвечаю) Мастерфлоу "одинаково нормально" работают и на отоплении, и на ГВС, и на ХВС.
-- Koliseum написал 19 декабря 2024 11:33
Я понимаю! У нас (Новосибирская область) Питерфлоу одинаково нормально себя ведут, а ПРЭМ нормально только на ГВС и ХВС, на отоплении плохо - выяснил, что сильно загрязняются из-за магнетита.
Если у вас Мастерфлоу хорошо работают везде, то я надеюсь, что и у нас также не будет проблем. Именно это я и хотел услышать. Спасибо!
-- Дмитрий Анисимов написал 22 декабря 2024 9:48
Что-то вспомнил, как когда-то давным-давно на какой-то конференции Александр Шохин, разработчик ПРЭМов (а потом - Питерфлоу) говорил, что эти самые ПРЭМы отлично работают по всей России, кроме Курской области. А там - не работают, потому что там - магнитная аномалия.