-- Павел написал 13 декабря 2008 6:32
Уважаемые специалисты!

Подскажите как действовать простому потребителю в сложившейся ситуации?
В 2007 году заменили на УУТЭ старый теплосчетчик на новый (SKU-01 A2 Ду=32 2000 года выпуска на SKU-01 А2 Ду=32 2007 года выпуска.) Прибор отработал отопительный сезон 2007-08 г.
В этом году ЭСО не дает повторный допуск, мотивируя тем, что не согласовали с ними замену.
Новых тех.условий не выставляло и не выставляет.


-- Павел Валентинович написал 13 декабря 2008 7:55
Павел, прежде чем менять теплосчетчик, необходимо было внести изменение в проект, согласовать его с эсо, тогда думаю проблем бы не было. Сейчас, если по характеристикам, новый счетчик подходит нужно сделать продцедуру описанную выше


-- Александр Сафонов написал 13 декабря 2008 9:12
При сохранении типа и размера счетчика изменений в проекте делать не нужно.
Необходимо БЫЛО пригласить инспектора ТСО и составить акт о замене прибора, чтобы новые зав. №. были зафиксированы в архивах ТСО.
Теперь же у Вас на объекте неизвестный никому прибор, который (естественно) не является коммерческим.
Что делать? Забыть о том что прибор отработал год и начинать путь сначала.



-- Павел Валентинович написал 13 декабря 2008 10:11
Коллега, все зависит от ПТО эсо. Всякое бывает


-- Сибиряк написал 13 декабря 2008 14:14

Павел написал:
[q]

Уважаемые специалисты!

Подскажите как действовать простому потребителю в сложившейся ситуации?
В 2007 году заменили на УУТЭ старый теплосчетчик на новый (SKU-01 A2 Ду=32 2000 года выпуска на SKU-01 А2 Ду=32 2007 года выпуска.) Прибор отработал отопительный сезон 2007-08 г.
В этом году ЭСО не дает повторный допуск, мотивируя тем, что не согласовали с ними замену.
Новых тех.условий не выставляло и не выставляет.
[/q]

В этом случае согласование с ЭСО не требуется. Необходимо только после замены вновь допустить узел учёта в эксплуатацию. Ибо с ЭСО согласовывается не конкретный теплосчётчик, а его тип. В Вашем случае он не изменился.


-- Павел написал 14 декабря 2008 7:50
Благодарю за отклики!

Весь юмор ситуации в том , что есть акт допуска узла учета в эксплуатацию в 2007 г. уже с новым счетчиком. В этом году, видимо, поменялось руководство ПТО ЭСО.
Думаю, что на самом деле, ЭСОшников не устраивает превышение итоговых объемов в обратке над подачей в закрытой системе, хотя и в пределах допустимой погрешности. Официальных претензий нет, но в устной форме высказывались.


-- Павел Валентинович написал 14 декабря 2008 7:59
Интересно, если акт допуска есть, приборы опломбированы, погрешность не превышает допустимую, какие могут быть претензии. Как говориться претензии в письменном виде..


-- Дмитрий Репин написал 15 декабря 2008 10:27
Павел Валентинович Если я правильно понял Павел то речь идет об "Акте ПОВТОРНОГО допуска", а претензии ЭСО можно, (а думается и нужно!!!) оформить в письменном виде согласно п.п. 7.3 "Правил-95":
"В случае выявления несоответствия требованиям настоящих Правил узел учета в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится поный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил, положения которых нарушены."


-- Павел Валентинович написал 15 декабря 2008 12:26
Так о том и речь. Если есть реальные недостатки пускай пишет акт и подписывается.
На словах можно сказать все, что угодно. А составить акт и подписаться за свои объективные замечания извольте.....


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект