Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  "До" и "после" прямых участков https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=12
--- Проблемы с наладкой https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=688




-- Александр Т написал 17 декабря 2009 21:03
Суть проблемы: термодатчик на подаче показывает температуру 45 градусов(думаю причина в том ,что термодатчик подачи находится слишком близко к трубе- перемычке ) при Т нар -20 в блоке управления забита температура 60градусов при Т нар -20. Следовательно блок управления пытается открыть эл.задвижку больше, но задвижка открыта на максимум.
При этом батареи должны быть горячими(температура подачи с ТЭЦ 90гр),но реальная Т приблизительно равна 50 градусам.
При уменьшении оборотов насоса температура немного увеличивается.
схема прилагается


-- Александр Т написал 17 декабря 2009 21:12
Как закрепить файл?


-- Влад написал 22 апреля 2010 16:42
Думаю, дело в недорасходе сетевой воды. Да и в сами отопительные контуры не сбалансированы никак....


-- Александр Сафонов написал 24 апреля 2010 9:25
Это вы хорошо сказали, Влад, главное вовремя ;)


-- Guest написал 3 мая 2010 9:24
Вовремя даже Вы ничего не сказали)) что ж поделаешь - не набрёл я на этот форум раньше((


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект