-- Александр Т написал 17 декабря 2009 21:03
Суть проблемы: термодатчик на подаче показывает температуру 45 градусов(думаю причина в том ,что термодатчик подачи находится слишком близко к трубе- перемычке ) при Т нар -20 в блоке управления забита температура 60градусов при Т нар -20. Следовательно блок управления пытается открыть эл.задвижку больше, но задвижка открыта на максимум.
При этом батареи должны быть горячими(температура подачи с ТЭЦ 90гр),но реальная Т приблизительно равна 50 градусам.
При уменьшении оборотов насоса температура немного увеличивается.
схема прилагается
-- Александр Т написал 17 декабря 2009 21:12
Как закрепить файл?
-- Влад написал 22 апреля 2010 16:42
Думаю, дело в недорасходе сетевой воды. Да и в сами отопительные контуры не сбалансированы никак....
-- Александр Сафонов написал 24 апреля 2010 9:25