-- Ликреонский написал 18 июня 2010 6:14
Схема учитывает солнечные дни при подаче тепла потребителям. Подается разная температура теплоносителя на южный и северный фасад.
Преимущества схемы:
1. Высокая надежность. Работоспособность сохраняется при отсутствии электроэнергии.
2. Работоспособность при выходе из строя одного/двух насосов.
3. Точная регулировка расхода тепла зданием.
Недостатки:
1. Много дорогостоящей автоматики.
2. Сложные алгоритмы регулирования.
Описание работы схемы. (http://vidnab.3dn.ru/publ/avtomatika/pofasadnoe_regulirovanie_otoplenija/2-1-0-22)
-- AlexSandr написал 30 июня 2010 9:38
Данная схема слишком перегружена исполнительными механизмами (ИМ). Они существенно изменят гидравлическое сопротивление системы. Для осуществления данной идеи достаточно одного насоса и 2-х ИМ
По поводу недостатков. Они давно устранены.
ссылка: http://www.teplomer.spb.ru/index_ARTF.php (http://www.teplomer.spb.ru/index_ARTF.php)
-- Ликреонский написал 4 июля 2010 9:00
AlexSandr написал:[q]
По поводу недостатков. Они давно устранены.[/q]
Сомневаюсь что можно простым контроллером решить все задачи данной схемы.
-- Nekto написал 24 августа 2010 5:28
Наворочен, конечно, неслабо. Сразу видно, что внедренцы ставили цель навариться на стоимости оборудования. Настроить, конечно можно без проблем, но лучше не на стандартных регуляторах, а на свободно программируемом контроллере.
-- Гном написал 24 августа 2010 8:51
схема бессмысленная и беспощадная....))... сама суть не правильная.... оборудование можно поставить любое, сам принцип энергоэффективности
1. Тепловой узел с регулирующим клапаном и погодным регулятором температуры, настраивайте хоть по единому графику хоть по времени пнижение повышение температуры-снижение потребления
2. Балансировка по стоякам, решается проблема нетянущих дальних стояков и перемычек через которые идет перегрев обратки
3. Терморегуляторы отопительных приборов хоть батарейные хоть настенные выносные... кому жарко на солнечной стороне убавил, холодно прибавил...
ну и теплосчетчик конечно, просто разговор тут не о нем поэтому не упомянул в списке....
-- Nekto написал 24 августа 2010 21:03
Согласен. На южной стороне в солнечную безветренную погоду (в зависимости от региона) в феврале - марте датчик будет показывать плюсовую температуру. Настроить такой регулятор без коррекции по температуре в помещении полный геморрой. Это ладно если есть СКАДА-система и не надо сидеть в подвале и подбирать коэффициенты. Сидишь в диспетчерской, мышкой кликаешь... Тогда ещё куда ни шло... Но всё равно схему надо менять. Вообще, реально это где-нибудь реализовали? Это же полный мертвец (в смысле мертворождённый проект). Принцип автоматизации тепловых узлов - "поставил и забыл". Необходимо подбирать оборудование и технические решения так, чтобы в течение как минимум 4 лет никто туда не лазил. Иначе - "человеческий фактор" всё грохнет.