Соколов ВЛАДИМИР
Новичок
Всего сообщений: 0 СсылкаДата регистрации на форуме: 30 нояб. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2012 11:36
Усреднение по 2-м трекам конечно происходит, но вот эту разницу в 300 кубов хорошо видно если произвести расчет расхода для каждого трека отдельно. В меню прибора есть раздел Service, где можно посмотреть его контрольные параметры. Так вот там есть так называемое время прохождения сигнала по течению, против течения, разность этих двух времен. Проведя математические вычисления по формуле Q=K*(Tab-Tba)/Tba*Tab, где Tab - время прохождения ультразвукового сигнала по потоку, Tba-время прохождения ультразвукового сигнала против потока, можно вышесказанное увидеть, да и к тому же получается, если один трек засорился (датчики стоят в достаточно мутной воде и чистятся регулярно), то общий расход сразу значительно меняется, чего не должно быть. |