Василий Кузнецов написал: [q] Активное сопротивление линии связи должно составлять не бо-лее 40 Ом, электрическая емкость — не более 1000 пФ, индук-тивность — не более 1 мГн.[/q]
Аналогичные требования к линии связи имеет Карат-РС, имеющий на плате клеммы для подключения сигнального кабеля. При этом рекомендованы кабели: КММ 2х0.35; МКЭШ 2х0.35; Любой экранированный 2х0.35; Смотрю КММ: сопротивление 68,4 Ом/км. Емкость не более 83 пФ/км. ? (в другом месте указано 83 пФ/м, еще в другом - не более 160 000 пФ/км). Думаю, что правда 83 пФ/м. Индуктивность (данных не нашёл). По сопротивлению можно взять длину - 580 м. По емкости - 12м. Смотрю МКЭШ: Сопротивление менее 54 Ом/км. По длине можно взять - 740 м. Харктиристики по емкости и индуктивности не нашёл... Смотрю любой экранированный кабель (например FTP кат. 5е) Сопротивление одной жилы 93 Ом/км . Емкость - 56 нФ/км. По сопротивлению можно взять 430 метров По емкости - 17 метров. Нашёл индуктивность только у кабеля КСПВ - около 1.0 мГн/км. У него же - емкость - 60 нФ/км. (60 000 пФ/км.) Сопротивление - около 100 Ом/км. Получается, что даже по ёмкости допускается длина до 16 метров. |