Vit
Модератор раздела
Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 416 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 18 января 2016 8:35
Месяц спустя наткнулся на Ваш вопрос. Он не нов. Действительно теплосчетчик исправен, но с механическими расходомерами он не способен отобразить корректно текущий расход. Это объясняется алгоритмом его вычисления. Multical 66СДЕ вычисляет мгновенный расход путем умножения количества импульсов, поступивших за 30-секундный период, на некоторый коэффициент, определенный для каждого расходомера индивидуально. Ультразвуковые расходомеры Ultraflow выдают импульсы с частотой на два порядка выше, чем механические и проблем для точного измерения и отображения на дисплее текущего расхода не возникает. В случае использования механических расходомеров с ценой 100 л/имп., при расходах меньше 12м3/ч не на каждый 30-ти секундный интервал придется хотя бы один импульс. В этих интервалах измеряется нулевой мгновенный расход. Программный фильтр несколько сглаживает эту ситуацию. К текущему измерению (нулю) прибавляет 3 предыдущих и делит на 4. С учетом этого Kamstrup рекомендует использовать следующие коэффициент преобразования : 100 л/имп. для ном. расходов от 25 до 300 м3/ч; 10 л/имп. для ном. расходов от 2,5 до 30 м3/ч и 1 л/имп. для ном. расходов от 1 до 3,5 м3/ч Если эти условия не выполняются, при малых расходах Kamstrup не гарантирует корректного отображения текущего расхода, но в то же время гарантирует, что на точность вычисления объема теплоносителя и тепловой энергии это обстоятельство не оказывает влияния. В данном случае показания текущего расхода не следует принимать во внимание, либо использовать код конфигурации КОНФИГ DD=67 и этот параметр не будет отображаться на дисплее. В вычислителе MULTICAL 602 этой проблемы уже нет.
|