Коллеги, поделитесь опытом вот по какому вопросу.

Это лето у нас выдалось небывало жаркое и грозовое. И вот с мая по сей день у меня на разных объектах (все в одном городе) умерли аж 6 КАРАТов-307. Умирали именно во время гроз (разных), два по одному, а четыре - парами. Симптомы всегда одни и те же: перестают измеряться температуры и давления, а на дисплее загорается символ "севшей" батарейки. Импульсы от расходомеров продолжают считаться как ни в чем не бывало (а расходомеры разные - КАРАты-510, Питерфлоу, турбины MeiStream). При этом Эльфы на соседних домах абсолютно (пока) не страдают.

Так вот что интересует:

- есть ли такие проблемы у вас, и если есть, то с какими вычислителями?
- как защитить вычислители от гнева, как говорится, небес?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
- как защитить вычислители от гнева, как говорится, небес?
[/q]
Один раз было подозрение на гнев с небес, который вывел приборы учета через розетку напряжения (где-то сгорели только блоки питания, где-то долетело и до расходомера, а где-то сгорело все и блоки и расходомеры и вычислитель). Думал, как можно защитить приборы в этом случае и обратил внимание на приборы грозозащиты фирмы Бастион. Но они не смогли работать на объекте и быстро сгорели, т.к. в розетке стабильно было 240-250 в. при котором эти приборы то включали то выключали защиту отключения. Во первых быстро сели батарейки в МКСП ЭЛЬФов, а во вторых сгорели сами блоки защиты и отключились. Пришлось помимо этого ставить стабилизаторы напряжения.
В такой ситуации лучше ставить ИБП (предназначенный для компьютера) того же Бастиона, который имеет не только защиту от гроз, аккумуляторы, но и встроенный стабилизатор).

А вот если опасное напряжение прилетает через наводку в импульсных линиях связи не смотря на то, что они экранированы, то даже не знаю. Думал применить модули грозозащиты интерфейсных линий связи, которые ранее выпускались в том же Карате и выпускаются Крейтом, но не знаю как они повлияют на результат измерений температуры и расхода если будут там стоять.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
- есть ли такие проблемы у вас, и если есть, то с какими вычислителями?
- как защитить вычислители от гнева, как говорится, небес?
[/q]

А вот мне интересно Вы летом их все регулярно объезжаете? Или они у Вас на диспетчеризации?

У нас по роду деятельности, очень много объектов на телеметрии - котельных, скважин, павильонов очистки воды и прочее. Лето для нас это страшная пора, еще не было ни одного сезона - чтобы что нить не сгорело от грозы. Основные пути для разрядов это - сетевое электроснабжение, если передача данных по телефонным проводам - то телефонные линии. Ну и бывало пару случаев, когда от сильного разряда молнии в здание котельной выгорали напрочь внутри расходомеры (газа помню один был, и несколько на воде).
Основные "клиенты" грозы это - модемы, блоки питания, ну и конечно вычислители.
Так как у нас основное оборудование это Крейт, они советуют свои модули грозозащиты (точное название не помню), устанавливаются на подачу питания, и рассеивают высокие импульсы на своих резисторах. Вроде как бы помогают, но были случаи когда выгорало все нахрен, вместе с этими модулями.
Также я недавно, в ходе подключения своего строительного участка, прочел в тех условиях обязательную установку устройства называемого - Ограничитель перенапряжения сети (ОПС), но судя по его устройству я понял что оно одноразовое....
А вообще друзья мы всегда выбираем простой и надежный способ - отключаем все оборудование физически, от линий связи и питания. И не просто выключить рубильник, а отнести провода подальше (были случаи когда гроза пробивала разрядом вытащенную вилку из розетки сантиметров на 6-8 наверное).

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

rutto написал:
[q]
А вот мне интересно Вы летом их все регулярно объезжаете? Или они у Вас на диспетчеризации?
[/q]


Все на диспетчеризации.


rutto написал:
[q]
А вообще друзья мы всегда выбираем простой и надежный способ - отключаем все оборудование физически, от линий связи и питания.
[/q]


Это нереально.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Это нереально.
[/q]

Почему? Зачем летом теплосчетчик?

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

rutto написал:
[q]
Зачем летом теплосчетчик?
[/q]

ААААААА хрень горожу, ГВС же еще есть....

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

rutto написал:
[q]
ГВС же еще есть....
[/q]


Вот-вот. А у нас еще и ХВС на эти же вычислители заведено.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
А у нас еще и ХВС на эти же вычислители заведено.
[/q]

Ну у нас тоже так сделано, помню такие процедуры мы начали делать с 2005 года, правда тяжело добиться понимания от народа, у них проще каждый месяц цифры переписывать на бумажку... . Просто у нас ГВС почти нету. Поэтому нам проще

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Уходим от темы.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Уходим от темы.
[/q]

Устанавливали, но это было уже давненько, АЛЬБАТРОС-1500 исп.5
IP56 — уличный 220 В, 1,5 кВт. В то время в РЭ у него ещё не было подключения к контуру заземления. Выбрали его потому, что у него автоматическое восстановление после срабатывания. Кроме него был только предшественник модели АЛЬБАТРОС-220/500 AC, также с предохранителями, из-за которых и не стали его выбирать.
А сейчас линейка продукции стала более широкой.

https://bast.ru/products/albatros/

Кроме одного случая (о котором я упомянул ранее), который произошёл в 2010 г. на нескольких близких друг к другу узлах учета в одном учреждении, был случай в прошлое лето, когда сгорели 3 блока питания 10ВР220-12Д, на разных узлах, все в разное время. По какой причине - не известно, то ли гроза, то ли аварийное повышенное напряжение в эл.сети. Рядом было ещё много узлов, но сгорели только на 3-ех. На всех узлах учета стоят Карат-307, на которых ничего аварийного не произошло. Карат-307 устанавливается на объектах с начала производства. Многие Карат-307 в прошлое лето от сети не отключались, хотя можно было. За все время работы с Карат-307 только на одном сгорел импульсный вход по расходу, по какой причине не известно, но обнаружили это осенью в начале отопительного периода.