Кабель: разрушение изоляции

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Столкнулся с таким явлением, как разрушение изоляции проводников кабеля. Пару лет назад взял на обслуживание объекты, смонтированные одной фирмой в 2013 году. Везде для подключения первичных преобразователей применен кабель UTP - 4 витые пары в общей оболочке. Там, где пары надо развести на термометр / расходомер, общая (наружная изоляция снята, и пары (точнее, пары пар, т.е. по 4 проводника) расходятся (в гофрах).

На части этих узлов расходомеры и термометры стоят 2012 года выпуска, поэтому нынче летом я снимал их в поверку. А когда ставил обратно, то на одном объекте случайно сдернул с кабеля кусок гофры от тройника до термометра ГВС... и увидел ТАКОЕ:



Изоляция проводников испещрена трещинами. Но самое плохое то, что при манипуляциях с проводниками (подключение термометра) она буквально сходит лохмотьями!

Снял гофру с другой "пары пар", тех, что шли к расходомеру на той же трубе. Там ситуация не лучше:



Страшно подумать, что в других узлах такое же... надо либо ждать отказов техники, либо сразу планировать перекладку кабелей.

Проверил в том же узле кабели расходомеров / термометров на отоплении и расходомера ГВС. Подача отопления - тот же ужас, обратка отопления и ХВС - состояние нормальное. Ну, на ХВС понятно - там наружная изоляция не снята, т.к. термометра нет, и неиспользуемые пары просто обрезаны "на конце". Кабель обратки идет по стене, от стены до расходомера и термометра - буквально по 20 см, и кабель находится в относительной прохладе. А вот кабели к подаче и трубе ГВС проходят рядом с горячими трубами (ГВС-ный так еще и над бойлером) - в этом, видимо, и есть причина разрушения изоляции проводников.


В общем, вывод. Кабель UTP в условиях жаркого подвала (бойлерная, прокладка рядом с трубопроводами теплоснабжения и ГВС) и без внешней (общей) оболочки живет недолго. Изоляция проводников трескается, а если после этого проводники изгибать, просовывать в гермовводы приборов и т.п. - осыпается. Имейте это в виду при монтаже узлов учета.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
А всё же, на всякий случай, ещё бы информации подкинуть...
Может при замене кабеля удастся прочитать (сфотографировать) маркировку.
Вычислить бы производителя, а то может не каждый кабель в тёплом месте должен так трескаться!
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Да, мне уже компьютерные специалисты сказали, что надо бы вычислить производителя, чтобы не бросать тень на всю отрасль. :cool: Попробую.

Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
Вообще-то у таких кабелей изоляция выполнена из полиэтилена с рабочей температурой -40°C – +60°C.
Это если кабель не раздербанен и используется штатно.

Стоимость такого кабеля примерно 2.5-3 рубля за 1 метр одной жилы.

За эти деньги и даже дешевле можно купить экранированный кабель с многопроволочными жилами КСВЭВГл.

Мы рекомендует использовать для электромонтажа КСВЭВГл и его импортный аналог CABS .
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Александр Шохин написал:
[q]
Вообще-то у таких кабелей изоляция выполнена из полиэтилена с рабочей температурой -40°C – +60°C.
...
Мы рекомендует использовать для электромонтажа КСВЭВГл и его импортный аналог CABS .
[/q]

По указанной ссылке для КСВЭВГл та же самая рабочая температура -40...+60 !!!
Он из другого полиэтилена? Есть основания для уверенности, что с ним не будет то же самое?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Думаю, это ключевой момент -


Александр Шохин написал:
[q]
Это если кабель не раздербанен и используется штатно.
[/q]



Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Я для своих объектов покупаю в "Паритете" кабель КСПЭВ:

http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/ops/kspv_kspev/

Но на разрушение изоляции его (еще) не исследовал.
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008

Serg58 написал:
[q]
из другого полиэтилена?
[/q]
точно из другого - они из ПВХ.

На мой взгляд, важнее, что многопроволочная жила мягче проходит изгибы и обеспечивает лучший контакт с клеммниками.
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Производитель приборов КМ-5 (ТБН-Энерго) например рекомендует использовать STP (многожильный). Судя по фото, в вашем объекте монтажники купили обычный китайский UTP. Таких примеров полно.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
STP от UTP отличается только наличием "экрана". Это не марки кабеля, а всего лишь тип: unshielded twisted pair, shielded twisted pair. Поэтому противопоставление STP / "обычный китайский" нелогично: STP тоже обычный, и тоже может быть китайским.