ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 сентября 2016 12:21
Столкнулся с таким явлением, как разрушение изоляции проводников кабеля. Пару лет назад взял на обслуживание объекты, смонтированные одной фирмой в 2013 году. Везде для подключения первичных преобразователей применен кабель UTP - 4 витые пары в общей оболочке. Там, где пары надо развести на термометр / расходомер, общая (наружная изоляция снята, и пары (точнее, пары пар, т.е. по 4 проводника) расходятся (в гофрах).
На части этих узлов расходомеры и термометры стоят 2012 года выпуска, поэтому нынче летом я снимал их в поверку. А когда ставил обратно, то на одном объекте случайно сдернул с кабеля кусок гофры от тройника до термометра ГВС... и увидел ТАКОЕ:
Изоляция проводников испещрена трещинами. Но самое плохое то, что при манипуляциях с проводниками (подключение термометра) она буквально сходит лохмотьями!
Снял гофру с другой "пары пар", тех, что шли к расходомеру на той же трубе. Там ситуация не лучше:
Страшно подумать, что в других узлах такое же... надо либо ждать отказов техники, либо сразу планировать перекладку кабелей.
Проверил в том же узле кабели расходомеров / термометров на отоплении и расходомера ГВС. Подача отопления - тот же ужас, обратка отопления и ХВС - состояние нормальное. Ну, на ХВС понятно - там наружная изоляция не снята, т.к. термометра нет, и неиспользуемые пары просто обрезаны "на конце". Кабель обратки идет по стене, от стены до расходомера и термометра - буквально по 20 см, и кабель находится в относительной прохладе. А вот кабели к подаче и трубе ГВС проходят рядом с горячими трубами (ГВС-ный так еще и над бойлером) - в этом, видимо, и есть причина разрушения изоляции проводников.
В общем, вывод. Кабель UTP в условиях жаркого подвала (бойлерная, прокладка рядом с трубопроводами теплоснабжения и ГВС) и без внешней (общей) оболочки живет недолго. Изоляция проводников трескается, а если после этого проводники изгибать, просовывать в гермовводы приборов и т.п. - осыпается. Имейте это в виду при монтаже узлов учета.