Ultraflow 54tupe 65-5-CJAJ456
nom-10m3/h
олежка
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 14 нояб. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 15 ноября 2016 14:10 Сообщение отредактировано: 15 ноября 2016 14:14
В здании подключены 2 данных расходомера с ВКТ-7, ВКТ-7 Прошел поверку в апреле этого года, сами расходомеры 2011 года , если верить этикетке. текущий, суточный, часовой по нулям, также остановились Гкал. В архиве в течении месяца несколько дней показывает расход, после несколько дней нули, после ещё несколько куб.м. питание подходит, есть подозрение на батарейку баланс масс с отрицательным значением. Специалистов в радиусе 300 км не наблюдается ))) Помогите! | | |
Александр Двоеглазов
Модератор раздела
Откуда: Мурманск Всего сообщений: 409 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 15 ноября 2016 22:26
Прежде всего замеряйте напряжение на дополнительном элементе питания при подключенных расходомерах. Должно быть не менее 3,5В. | | |
олежка
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 14 нояб. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 15 ноября 2016 23:00
Ситуация по напряжению такая: на красном и желтом относительно синего наблюдается 3.5-3.6 вольт, ВКТ-7 с доп батарейкой, Вкт настроен на СИ-3 Т3-0 ФТ-0 . | | |
Vit
Модератор раздела
Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 416 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 ноября 2016 7:42
Если оба расходомера ведут себя одинаково (не считают), вероятнее всего дело в питании. Вычислитель ВКТ 7 поверялся, а расходомеры почему нет? | | |
олежка
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 14 нояб. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 ноября 2016 17:39 Сообщение отредактировано: 16 ноября 2016 17:42
На ВКТ-7 есть книжка, в ней написан период поверки, на расходомеры никаких бумаг не нашли, соответсвенно в поверку их никто отдать не додумался, у нас пока что это дело новое, малоизученое, с питанием всё в порядке, по крайней мере на силиконовом кабеле, теперь вопрос о батарейке, есть она там или нет? что нашел на их сайте, говорится о батарейке, сегодня вскрыли крышку, ничего не нашли, как-то похожего на батарейку, в чем может быть причина? И ещё в ВКТ-7 параметр KQ - Контроль часового тепла стоит 0 - нет контроля, может быть из-за этого? | | |
Александр Двоеглазов
Модератор раздела
Откуда: Мурманск Всего сообщений: 409 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 ноября 2016 19:29
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 ноября 2016 19:42
олежка написал: [q] текущий, суточный, часовой по нулям, также остановились Гкал. В архиве в течении месяца несколько дней показывает расход, после несколько дней нули, после ещё несколько куб.м.[/q]
А по температурам какие показания в архивах? Архив можете здесь выложить? | | |
олежка
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 14 нояб. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 ноября 2016 9:26
Архив выложить не могу, т.к снять пока нечем но по температурам до начала отопительного от 5-7 градусов, и как начался температуры более-менее стабильные, разница между в. и вых. ок. 11 градусов, единственное с давлением не всё ладно, стоят манометры и на подаче и на обратке , давление ниже единицы, падение давления 0.2-0.3 атм на подаче и обратке. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 ноября 2016 17:21
Я имел в виду, измеряются ли температуры в принципе. Т.е. есть ли текущие показания по температурам и данные по температурам в архивах. | | |
олежка
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 14 нояб. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 18 ноября 2016 5:17
да, температуры на обоих датчиках в архивах есть, прерываний и нулей нет, по расходу по нулям почти две недели, потом один день расход есть, потом почти неделя опять всё по нулям, потом опять небольшой расход, и до момента смотра дней 5 расход по нулям, по температуре разница между прибором и термометром на обратке где-то 2 градуса, где-то в 2 метрах от расходомера стоит центробежный насос, шумит на слух слабо, но это на слух, может ли он вносить искажения и "забивать" шумом датчики? как это проверить? | | |
|