Регулируемые элеваторыПоделитесь опытом использования для регулирования отопления
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 ноября 2016 10:56
Кто нибудь использовал регулируемые элеваторы для регулирования отопления (замена насоса и регулируемого клапана). Что-то по характеристикам никакого такого полноценного регулирования и не получается! Или что не то смотрим? Кто применил? Что получилось? Какие диапазоны регулирования по факту? | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2016 14:48
Только что с узла, где два элеватора местного производства, регулировать можно температуры подачи минимум и максимум. Настройки разные в тёплое время и в морозы. Использование неудобно. Немного экономит, если следить за ним. Полноценного регулирования нет. Но это модель такая, очень упрощённая, к тому же устаревшая. Сейчас прибавить не удалось, один открыт до отказа, другой, похоже, заклинен или сигнал не доходит. Возможно, засор, т.к. расход теплоносителя очень низкий. | | |
SERHUD
Начинающий
Откуда: г. Березники, Пермский край Всего сообщений: 27 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 апр. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2016 11:52
Наша компания установила 2 таких регулятора (Косторома, Медведь) - опыт отрицательный, при малом расходе (прикрытии сопла) резко снижается циркуляция системы. Пришлось дополнительно ставить насосы. Контроллеры тоже этой фирмы - периодически "слетают мозги" - приходится перепрошивать. Один контроллер уже заменили на ОВЕН, т.к. мучиться надоело. И цена, ИМХО, завышена. Пришли к выводу, что лучше ставить двухходовой регулирующий клапан перед элеватором (на подаче или обратке) и циркуляционный насос на обратке отопления. | | |
SERHUD
Начинающий
Откуда: г. Березники, Пермский край Всего сообщений: 27 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 апр. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2016 11:55
P.S.: контролировать работу этих чудо-устройств приходится по нескольку раз в неделю(( То закроет, когда не надо - жильцы мерзнут; то сальниковое уплотнение потечет - и это на новом оборудовании(( | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2016 12:43
SERHUD написал: [q] Наша компания установила 2 таких регулятора (Косторома, Медведь) - опыт отрицательный[/q]
Солидарен))) и у Вас, вероятно, более новые (у нас года 11-12), параметров больше. Наши самостоятельно ни с того, ни с сего закрыть не могут. Проблемы обычно осенью, и весной, когда тепло. А зимой я редко заглядываю, но тогда и экономии нет никакой. Уплотнение подтекало, но не сильно. Отвозили в ремонт один комплект. Сказали, что нужно разбирать и чистить сопло раз в год. У нас этим заниматься некому. Другая компания ставила Данфоссы за 300-400 тысяч, а у нас проекты на Медведи лежат несколько лет без движения. Один дом сделали и всё. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2016 17:34
SERHUD написал: [q] Пришли к выводу, что лучше ставить двухходовой регулирующий клапан перед элеватором (на подаче или обратке) и циркуляционный насос на обратке отопления. [/q]
Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 ноября 2016 20:51
Дмитрий Анисимов написал: [q] Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора.[/q]
Так это обычно... Уже много посмотрел за последнее время схем. Так и с элеватором тоже ставят... Это как каша из топора ))) | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 ноября 2016 3:44
Скорее как каша с кашей. | | |
SERHUD
Начинающий
Откуда: г. Березники, Пермский край Всего сообщений: 27 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 апр. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 ноября 2016 5:33 Сообщение отредактировано: 24 ноября 2016 5:34
Дмитрий Анисимов написал: [q] Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора[/q]
Естественно Неправильно выразился | | |
Pe_rec
Почетный участник
Откуда: г. Пермь Всего сообщений: 103 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 ноября 2016 8:11
Дмитрий Анисимов написал: [q] Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора.[/q]
Я делаю параллельно, элеватор оставляю. Позволяет экономить на насосе (резервном), ну и надежность, всегда можно включить по схеме с элеватором если что сломалось. А элеваторы от Медведя очень хреновая штука, забивается от нашей воды и уже 2 раза обращались с обломом регулирующей иголки, ее просто отламывает. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0402. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0234
|