О точности измерения температуры теплоносителя

О причинах, когда в одном и том же трубопроводе измерение температуры теплоносителя двумя разными узлами учета сильно отличаются.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Так получилось, что на одном из объектов установлено два коммерческих узла учета тепловой энергии. Первый - общий на все здания одной из организаций, а второй - в одном из зданий в конце тепловой сети. Длина тепловой сети от первого УКУТЭ до второго около 150 метров наружной укладки.

Просматривая архивы обнаружил, что температура теплоносителя в подающем трубопроводе на первом УКУТЭ ниже, чем на втором УКУТЭ на 3 градуса...(температура на улице минус 7 градусов).

СИ на УКУТЭ с действующей поверкой. И там и там установлены комплекты КТПТР.

Когда температура наружного воздуха была ниже минус 20 градусов, то температура на первом УКУТЭ была больше, чем на втором, но всего на 0,5 градуса.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Я бы проверил настройки вычислителей (W100), кабельные подключения и состояние гильз. Про кабельные подключения потом расскажу один интересный случай.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Я бы проверил настройки вычислителей (W100), кабельные подключения и состояние гильз.
[/q]

Настройки правильные. Тот термопреобразователь, который показывает больше, только что установлен на новом узле учета.
Термопреобразователь, который показывает меньше - установлен давно, уже поверялся, в этом году снова подходит срок очередной поверки.

Ранее сталкивался с тем, что при окислении контактов термопреобразователь температуру завышал.
Провести обследование узлов учета на предмет установления причины, пока не было возможности.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Провести обследование узлов учета на предмет установления причины, пока не было возможности.
[/q]


Провел сравнительный анализ часовых архивов.

По часовым архивам видно, что на новом объекте одновременно на 3 градуса увеличились показания измеренных значений и в подающем и обратном трубопроводе. На другом узле учета, который расположен до этого узла учета, температуры в подающем и обратном трубопроводе остались без изменений.

Знаю, что примерно в это же самое время на узле учета выполнялись работы по подсоединению экранов всех кабелей (расход, давление, температура к контуру рабочего заземления).

Каким образом это могла отразиться на измерении температур, пока не понимаю.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Каким образом это могла отразиться на измерении температур, пока не понимаю.
[/q]


Если только помехи от линий связи расходомеров или датчиков давлений через экран наводятся на линии связи термопреобразователей?

Экраны всех кабелей соединены вместе со стороны вычислителя и от этой точки через провод ПВ3 1Х2.5 соединены с заземлителем.
При этом заземлитель вполне может иметь сопротивление больше чем 4 Ом.

Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
на первом УКУТЭ ниже, чем на втором УКУТЭ на 3 градуса
[/q]


Василий Кузнецов написал:
[q]
По часовым архивам видно, что на новом объекте одновременно на 3 градуса увеличились показания... и в подающем и обратном трубопроводе
[/q]

Подозрительное совпадение. Может просто измеритель неисправный? Обе температуры зависимо измеряются (одним током запитаны)?
Да и вообще схему измерений представлять бы - четырехпроводка там или что?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Serg58 написал:
[q]
Подозрительное совпадение. Может просто измеритель неисправный? Обе температуры зависимо измеряются (одним током запитаны)?
Да и вообще схему измерений представлять бы - четырехпроводка там или что?
[/q]


Схема измерений 4-х проводная. Измерения были точными до тех пор, пока экраны всех кабелей не были подсоединены к заземлителю (штырь д16 мм. вбитый в землю).


Василий Кузнецов написал:
[q]
знаю, что примерно в это же самое время на узле учета выполнялись работы по подсоединению экранов всех кабелей (расход, давление, температура к контуру рабочего заземления).

Каким образом это могла отразиться на измерении температур, пока не понимаю.
[/q]

Василий Кузнецов написал:
[q]
Экраны всех кабелей соединены вместе со стороны вычислителя и от этой точки через провод ПВ3 1Х2.5 соединены с заземлителем.
При этом заземлитель вполне может иметь сопротивление больше чем 4 Ом.
[/q]



Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Измерения были точными до тех пор, пока экраны всех кабелей не были подсоединены к заземлителю
[/q]

Для этого случая пока приходит в голову только высокочастотная помеха сбивающая преобразование АЦП, если в приборе на цепях температуры идущих к нему недостаточная фильтрация.
Это можно проверить подсоединив параллельно измерительным проводам температуры дополнительный конденсатор (высокочастотный, емкость, например, 1 мкФ).
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Serg58 написал:
[q]
Для этого случая пока приходит в голову только высокочастотная помеха сбивающая преобразование АЦП
[/q]

Значит заземлитель есть, а заземления нет?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Заземление такая вещь... Иногда на уровне шаманства. Этот штырь может, наоборот, стать источником наводки.
Но я то не то предлагаю проверить, а наводку на измерительные провода (для проверки качества конструктивного устройства электронной части прибора)
Если высокочастотная помеха с проводов, то конденсатор погасит ее в какой-то мере и измерения могут стать более правильными.