Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 февраля 2023 7:38
Если расходомер подключён к насосу через выход F1, то токовый выход тут вообще ни при чём. F1 - импульсный сигнал, в Вашем случае вес импульса у старого и нового расходомеров одинаков (2,5 л/имп).
А токовый выход ПРЭМ обозначается как IOUT, это отдельная опция.
А вот если бы насос управлялся "током", то менять расходомер с диапазоном выхода 0-36 на расходомер с диапазоном выхода 0-72 было бы нельзя. Насос правильно "понимал" бы сигнал расходомера только в одной точке - 0 м3/ч (соответствует 4 мА). Чем больше расход, тем больше "разброд". Когда новый расходомер выдавал бы 20 мА, это соответствовало бы расходу 72 м3/ч, а насос, настроенный по-старому, "думал" бы, что это 36 м3/ч. Со всеми вытекающими. |