Multical 601 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Kamstrup »   Multical 601
RSS

Multical 601

Прошу помощи консультация + софт

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12 13
Печать
 
Александр Двоеглазов
Модератор раздела


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Выслал на ads-kip@yaNdex.ru. Письма на ads-kip@yaMdex.ru не проходят.
ivan4ik
Новичок


Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 апр. 2011
Огромное спасибо Александр, но еще подскажи настройку модема (сименс МС 35I).
У меня например стоят теплосчетчики СПТ-943, ЭСКО-Т, так к ним есть прога для настройки модемов, кому нужно вышлю.
Может и для Мултикала есть такая программка, если есть пожалуйста поделитесь.
Александр Двоеглазов
Модератор раздела


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
GSM-модемы настраиваем программой HyperTerminal из стандартного набора Windows.
ivan4ik
Новичок


Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 апр. 2011
А АТ команды к ним какие
Александр Двоеглазов
Модератор раздела


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Настройка GSM-модемов Siemens.
Настройка проводится с использованием стандартной утилиты Windows ,например Hyperterminal (возможна другая терминальная программа).
Порядок настройки
В выключенный GSM модем вставляется sim-карта.
Включаем питание модема.
- индикаторный светодиод должен светиться с периодом примерно 2 сек.
Подключаем GSM модем к свободному СОМ порту компьютера стандартным модемным кабелем.
Запускаем программу Hyperterminal (Пуск-Программы->Стандартные->Связь-> Hyperterminal)
Открыть->Файл-Новое подключение
Ввести любое имя и нажать ОК
Выбрать СОМ порт к которому подсоединен модем;
Выбрать скорость обмена 9600 бит.сек., число битов – 8, четность – нет, число стоповых битов – 2, управление потоком – нет;
Набрать AT&V;
Если на экране появиться список настроек модема, значит, все в порядке и можно приступать к настройке. В противном случае, следует выяснить причину, по которой нет связи с модемом.
Настройку модема необходимо производить поэтапно записывая по одной команде.
Вводим в модем команду:
AT+CPIN=xxxx; (где хххх – четырехзначный PIN-код)
После проверки PIN-кода модем регистрируется в сети GSM и генерирует сообщение «ОК». Его индикаторный светодиод начинает мигать заметно реже, с периодом около 4 секунд.
Вводим в модем команду запрещающую модему проверку PIN-кода при последующих включениях:
AT^SLCK=SC,0,xxxx,7;
Вводим в модем команду установки заводского профиля настроек:
AT&F;
Вводим в модем команду определяющую количество вызывных сигналов перед автоматическим установлением соединения:
ATS0=0; – автоматический прием вызовов отключен;
ATS0=1-255; – автоматический прием вызовов после указанного числа вызывных сигналов; Например: ATS0=2;
Вводим команду задания режима работы управляющей линии 109 (DCD) (детектор принимаемого линейного канала данных);
AT&C0; - линия DCD всегда в состоянии ON;
Вводим команду задания режима работы управляющей линии 108/2 (DTR) (оконечное оборудование данных готово);
AT&D0; - TA игнорирует состояние DTR;
Вводим команду задания режима работы управляющей линии 107 (DSR) (аппаратура окончания канала данных готова);
AT&S0; - DSR всегда ON;
Вводим команду локального управления потоками ТЕ-ТА;
AT+IFC=0,0;
Которая определяет управление потоками
- используемый ТЕ при приеме от ТА,
- используемый ТА при приеме от ТЕ.
Вводим команду:
AT+IPR=9600; - задание управления скоростью модема 9600;
Вводим команду сохранения текущих значений параметров в настройках пользователя:
AT&W;
После этого следует кратковременно обесточить модем и набрав AT&V , убедиться в том , что все введенные настройки сохранились в энергонезависимой памяти модема. Если одна или несколько настроек не сохранились, их следует ввести повторно и сохранить в память командой AT&W.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Вот сейчас появилась возможность поработать с программой. И на трёх компьютерах выдаёт ошибку BDE (на ноутбуке с семёркой и на компьютере с XP ошибка $220B, на другом компе сXP error $2A06). Поэтому в окне добавления нового прибора не ввести ни одного знака с клавиатуры, в том числе номер прибора. Связь устанавливается, программа просит ввести номер прибора вручную, иначе выдаёт ошибку.
Александр Двоеглазов
Модератор раздела


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
123re написал:
[q]
Вот сейчас появилась возможность поработать с программой.
[/q]

С какой программой?
[q]
Поэтому в окне добавления нового прибора не ввести ни одного знака с клавиатуры, в том числе номер прибора.
[/q]

Какой прибор?
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

Александр Двоеглазов написал:
[q]
С какой программой?
[/q]

Для считывания Мультикалов (которую Вы прислали). Прибор Мультикал 601, связь через модем.
Очевидно, BDE не установлен.

Прикрепленный файл (BDE.jpg, 82556 байт, скачан: 1458 раз)
Александр Двоеглазов
Модератор раздела


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Для снятия показаний с тепловычислителя Multical 601 я Вам высылал программу "Отчет 601". Программа "Multical" не поддерживает тепловычислители Multical 601.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Александр, в Вашем письме была одна папка "Программа MULTICAL" размером 4,91 Мб. Тогда речь шла о считывании Мультикала III, но потом я собирал схему и подключал провод к Мультикалу 601, пытаясь считывать этой же программой. Т.е. провод, собранный по схеме, возможно, и рабочий.
Прошу выслать "Отчёт 601" на antipovnick@mail.ru .
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12 13
Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Kamstrup »   Multical 601
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0415. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0248


     


IntB Beige Style © Fisana