Небаланс по ГВС в многоквартирном доме

Значительные разницы между показаниями общедомового счетчика ГВС и суммой квартирных счетчиков

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 ... 14 15 16 17 18 19
Печать
 
Aids
Почетный участник


Всего сообщений: 175
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 фев. 2011

Евгений Кораблев написал:
[q]
Может, я не прав, но ТСО следит только за параметрами на подаче. Бегать по каждому дому и поджимать или открывать обратку - это не их забота.
[/q]


следить забота ТСО, а поджимать\открывать на ИТП забота собственника, ему предписание - не выполнил штраф

да собственно при наличии учета большая циркуляция и так по карману бьет

Закир
Начинающий

Закир
Откуда: г.Новосибирск
Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Elena82 написал:
[q]
...Система ГВС - открытая двухтрубная циркуляционная. Максимальный проектный расход на ГВС - 15,1 м.куб./час, циркуляционный расход - 1,77 м.куб./час....
[/q]

Интересные цифры у топикстартера...расход G4
Вот картинка её ведомости:

Получается, что G4сред~12... ну и где G4=1,77?
Прикинул нагрузку на ГВС, получил Qгвс~0,7 Гкал/ч, G3~11,5; G4~4...
Получается, что система ГВС неотрегулирована: рабочая точка насоса сдвинута сильно в правую область характеристики:
- перерасход теплоносителя на прокачку;
- лишние потери тепла, шум(возможно);
Нужно провести комплекс технических мероприятий по балансировке системы ГВС...
Может быть и небаланс уменьшится...

---
Масса мозгов х массу конструкции = const
Elena82
Участник


Всего сообщений: 93
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 апр. 2013

САЙЛАС написал:
[q]
[/q]


Тепло нам поставляет частная котельная, которая была построена специально для того, чтобы обслуживать 3 объекта: 4-этажный торговый центр, наш дом (265 квартир) и еще один дом напротив нашего (90 квартир). Все мы между собой (администрация торгового центра, председатель дома напротив нашего и я) общаемся, у всех - перерасход по ГВС, самый значительный - у нашего дома. По информации, полученной в неофициальном порядке в водоканале, холодной воды в нашу котельной они подают намного меньше, чем продают нам горячей...
Elena82
Участник


Всего сообщений: 93
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 апр. 2013

Закир написал:
[q]
[/q]


Получается, что у нас необоснованно высокий расход на циркуляцию? На циркуляцию нам нужно примерно 4 куба, а массовый максимальный расход ГВС - 11,5 кубов (в том числе - 4 куба циркуляции)? Может я что-то не так поняла? Я далеко не специалист, расходомер-то первый раз увидела два месяца назад.
А кто должен проводить мероприятия по балансировке системы ГВС? Нужно обращаться в специализированную фирму или к нашей котельной?
Закир
Начинающий

Закир
Откуда: г.Новосибирск
Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008
[q]
Получается, что у нас необоснованно высокий расход на циркуляцию? ...
[/q]

Для этого нужно обоснование.
Нужны проектные данные, чтобы сравнить с фактическими…
Данные проекта(ТМ- тепломеханическая часть теплового узла ):
- лист «Общие данные»: нагрузки, перепады, расходы?
- лист «Принципиальная схема»: сама схема, спецификация к схеме (тип оборудования насосов клапанов, их рабочие точки);
Если выложите фото листов проекта, можно понять куда идти..
При сдаче систем ОВ, ВК выполняются пуско/наладочные работы суть которых «вогнать» в проектные режимы работу насосного, регулирующего оборудования. Поэтому нужно знать фактические перепады, расходы, чтобы сравнить с проектными... Вот такой путь для решения проблем...

---
Масса мозгов х массу конструкции = const
Elena82
Участник


Всего сообщений: 93
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 апр. 2013
выкладываю проект узла учета на ГВС - сканировала частями, так как схемы формата А3)
Elena82
Участник


Всего сообщений: 93
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 апр. 2013
Не могу прикрепить файлы сканированные, они слишком много весят((( а архиватор их сжимает слишком мало
Yawl
Начинающий


Откуда: Мурманская область
Всего сообщений: 40
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 июня 2013
Я фигею, дорогая редакция ... При максимальном проектном расходе 15 кубов в час, устанавливается расходомер диаметром 65 мм, с верхним пределом 143,5 куба!!! И это при том, что 420Л имеет динамический диапазон всего 1:150. У него Q наименьшее, почти 1 куб. Какой болван это запроектировал???? Да даже если в этом доме живут одни ангелы, небаланс будет по любому.

Что касаемо системы отопления ... теплосъём в 3-4 градуса говорит о том, что у Вас где-то очень мощный шунт. Отсюда и повышенный расход. Возможно, кольцуют лестничные клетки, их нужно балансировочными клапанами поджать. Или, если у Вас элеваторный ТП, могло сопло выбить ... проверять надо.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Yawl написал:
[q]
Какой болван это запроектировал????
[/q]

Обоснуйте пожалуйста свои выводы.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Yawl написал:
[q]
что у Вас где-то очень мощный шунт
[/q]

А может насосы на котельной с завышенными характеристиками?