СПТ-961 и модем 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   СПТ-961 и модем
RSS

СПТ-961 и модем

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
 
Вофка Николаич
Новичок


Откуда: Syberia
Всего сообщений: 22
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 янв. 2014

Алексей Федулов написал:
[q]
[/q]

Чего то проблемас у меня :frown: Настроил как написано...Лэрс не снимает зараза...
Вофка Николаич
Новичок


Откуда: Syberia
Всего сообщений: 22
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 янв. 2014
Снимал защиту...заходил в ВВД...забивал данные 003,009,010 как написал Алексей...Распайка тоже как написано...В чём косяк может быть ???
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Проверьте считывание программой "Пролог" с сайта Логики
Вофка Николаич
Новичок


Откуда: Syberia
Всего сообщений: 22
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 янв. 2014
Такая хрень :mad:
Вофка Николаич
Новичок


Откуда: Syberia
Всего сообщений: 22
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 янв. 2014
Не смог прикрепить картинку...В общем ругается на МЭК протокол и не видит не ИД,ни БД
Вофка Николаич
Новичок


Откуда: Syberia
Всего сообщений: 22
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 янв. 2014
В ЛЭРСЕ пишет что установлено соединение на 9600...Хотя модем прошит ЛЭРСовской прогой на 4800...Потом пишет запрос даты и времени устройства и всё...ответ не получен...
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

KUZBASS написал:
[q]
Хотя модем прошит ЛЭРСовской прогой на 4800...
[/q]

Прошейте на 9600. Не знаю, как насчёт ЛЭРСа, на сайте Логики есть прога для прошивки модема со стороны прибора. Без прошивки не работает.
Алексей Федулов
Новичок


Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 янв. 2014

123re написал:
[q]
Прошейте на 9600. Не знаю, как насчёт ЛЭРСа, на сайте Логики есть прога для прошивки модема со стороны прибора. Без прошивки не работает.
[/q]

тогда надо и 003 на 1152000015 менять
P.S. что за модем используется?
Вофка Николаич
Новичок


Откуда: Syberia
Всего сообщений: 22
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 янв. 2014
Cinterion MC 52 IT-модем
Вофка Николаич
Новичок


Откуда: Syberia
Всего сообщений: 22
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 янв. 2014
А прошить на 9600 можно ? А то в мурзилке написано 2400 или 4800 фиксированная вроде...Достал он меня... :mad: А прошивал первый раз "Логикой"на 4800,второй раз ЛЭРСом на 4800..И ни фига...
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   СПТ-961 и модем
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0415. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0246


     


IntB Beige Style © Fisana