О точности измерения температуры теплоносителя

О причинах, когда в одном и том же трубопроводе измерение температуры теплоносителя двумя разными узлами учета сильно отличаются.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Serg58 написал:
[q]
(для проверки качества конструктивного устройства электронной части прибора)
[/q]

Если представится такая возможность, то самому интересно будет проверить.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Если представится такая возможность, то самому интересно будет проверить.
[/q]

Такой возможности не представилось.
Представилась возможность отсоединить экраны кабелей термопреобразователей от заземляющего проводника. Сразу после этого измеренные значения температур понизились и пришли в норму.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Ну и хорошо, что пришли в норму. И всё же у меня подозрение на помеху, наводимую "полезным" заземлением. Жаль, что не удалось попробовать пофильтровать ее...