СПТ-961 и модем 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   СПТ-961 и модем
RSS

СПТ-961 и модем

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
 
Вофка Николаич
Новичок


Откуда: Syberia
Всего сообщений: 22
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 янв. 2014
И в MSetup нет на 961 скорости 9600...Только на 941...И ещё вопрос не может ли он у меня быть каким нибудь 961-1,2...Может из-за этого глюк или вряд ли ?
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Может быть, в СПТ961 и нет возможности связи по модему на 5 (т.е. на 9600). В любом случае, читайте инструкцию.
Модель прибора в паспорте, может быть на бирке с номером. Можно проверить, вводя разные модели.
Если
KUZBASS написал:
[q]
установлено соединение на 9600
[/q]
, а в приборе задана скорость 4, надо сделать "на 4800"
Алексей Федулов
Новичок


Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 янв. 2014
Тогда все таки давайте на 4800 и 003-1142000014.
Порт и правильность распайки можно проверить так:
Забиваем 003-1040000014, подключаем АДС-90 - должно читаться.
Вофка Николаич
Новичок


Откуда: Syberia
Всего сообщений: 22
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 янв. 2014
А вместо АДС-90 пойдет АСДВ-020 от Взлета ?
Алексей Федулов
Новичок


Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 янв. 2014
нет
Алексей Федулов
Новичок


Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 янв. 2014
сейчас к СПТ модем подключен?
если да - скиньте в личку номер сим, попробую глянуть.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Мне тоже можно :)
Алексей Федулов
Новичок


Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 янв. 2014
опросил спт. Правда ради экономии денег - только тотальные.
Все работает. Настраивайте пролог
Алексей Федулов
Новичок


Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 13
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 янв. 2014
Кстати, узел этот в прологе уже есть? Если да - проверьте сетевой номер. Должен быть - 0 (в старом параметре 003 - мог быть другой)
Вофка Николаич
Новичок


Откуда: Syberia
Всего сообщений: 22
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 янв. 2014
Алексей огромное спасибо...Блин проблема была в сетевом номере...(или в голове :biggrin: :biggrin: :biggrin: )ЛЭРСом спокойно снял всё... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   СПТ-961 и модем
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0420. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0255


     