Александр Шохин
Почетный участник
Откуда: ТЕРМОТРОНИК Всего сообщений: 203 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 нояб. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 августа 2016 12:55 Сообщение отредактировано: 17 августа 2016 6:03
Василий Кузнецов написал: [q] Остается только одно средство, экранирование кабельных линий связи и заземление отдельным (от других заземлений в здании) рабочим (а не защитным от поражения электротоком) заземлением.[/q]
То есть в экономичном варианте монтировать в металлических гофрошлангах, заземлить которые в целях грозозащиты можно на прямо на водопроводные трубы. При этом важно: 1) чтобы вход источника питания по помехе тоже был заземлён туда же. Применяемый ТЕРМОТРОНИКОМ трансформаторный источник питания имеет на этот случай на входе фильтр с выводом заземления. 2) чтобы имеющиеся линии связи имели грозозащиту. Обычно это делается штатно на входе в дом. Резюме: прилететь может или в трубы, или в провода питания, или в линии связи. При этом выгорает прибор, находящийся между импульсом (молнией) и землей. |