ПОДВАЛ-1

Реалити-шоу

<<Назад  Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

AGL написал:
[q]
но и выпишут помощникам щедрую премию
[/q]


Увы... за советы и рекомендации у нас платить не принято.
AGL
Гость

Ссылка

Так то ж за советы... А тут вполне конкретная работа. Квалифицированная. Клиент много денег может сэкономить... А ведь еще Лившиц говорил – делиться надо ;)
А вот даже интересно: как этот клиент расплачивался с ТСО за октябрь? Нешто и 744 тонн (виноват – кубов) горячеводной "утечки" тоже проплатил? Тогда ничего тут не надо делать – пущай люди платят и радуются, и вносят достойную лепту в борьбу с небалансами.
ССС
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2009
Уважаемый AGL совсем не на шутку разошелся. Новые словацкие вертухи и те бракует))).
Видимо, в МЛ надо что-то подправить).
По этой ситуации есть такое мнение..
Судя по dt (на первый взгляд) кочегарка хорошая , шурует с, вроде как, хорошим напором 20 м. на прямых параметрах 95/70. Однако, газ или мазут жалеет. Температурный график для октября занижен. В мороз -10 26 октября подала вместо 70 гр прямой воды только 54 гр Вроде, так котельные работать не должны. Тогда появляются варианты причин по такому расхождению расходов:
1.Данный абонент находится в тупике и ему не хватает циркуляции и вынужден сливать в канажку 1 т/ч. за что и платит (если да, то д…к) Тока ему не надо столько. Да и тепло на дворе. Средняя dt завышена в два раза. (А какой фактический перепад давления на вводе?)
2.Геркон на обратке плохо установлен.(маловероятно, но проверить можно)
3.Имеются внешние магнитные воздействия на какой-то из расходомеров. (еще непонятно какой из них врет)
4.Вес импульса в тепловычислителе введен с ошибкой.
5.Теплосчетчик Эльф с WPD не сертифицирован, поэтому и врет. (шутка)
Совет Абоненту. Снести напрочь этот УУ навсегда.
Для абонента с нагрузкой 0,05-0,07 Гкал/час на сетях с температурным графиком 95/70 УУ экономически нецелесообразен, тем более такой, с Ду50 расходомерами. Здесь Ду20 хорошо свистела бы . Этому абоненту в год хватает 120-130 Гкал по договору. Что он хочет наэкономить, непонятно. КТСП-Н на обратке врет по отношению к прямому на 0,5 гр. не в пользу абонента, а это уже 5% убытка. То, что температура обратки на близких часах по всей глубине часовых архивов гуляет при стабильных Т1 и dV , говорит , видимо, о болезни сосудистой системы СО. Такого еще мне не встречалось. Не скрою, объект вызывает интерес.
Хочется разгадать этот ребус. С герконами работал мало и давно, тогда было не до анализов))). Вопрос Дмитрию: Поскольку абонент запускал свою систему отопления через обратку, (о чем говорит нам –dt в первые часы запуска) и фильтра перед WPDхой нет, мог ли попасть в вертушку песочек? Насколько чист у вас теплоноситель в сетях?

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

ССС написал:
[q]
Новые словацкие вертухи и те бракует
[/q]


Это где такое было написано?
ССС
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2009

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Если 1000-литровая "утечка" превратится в 1000-литровую "подпитку", то обе вертушки – в реанимацию.
[/q]

Ведь однозначно написано, не разбираясь в причинах. Только надо переставить местами, и готово. Увози.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
По-моему, это вполне логично: если при перестановке расходомеров ошибка тоже "перемещается", значит причина - в одном из расходомеров, а не в "трубе".

К сожалению, я не уверен, что смогу убедить хозяев теплосчетчика поменять расходомеры местами - хлопотное это дело. Но во время следующего "заезда" на объект проведу хотя бы тщательный "внешний осмотр". Пока же в ответ на предположения ССС могу сказать, что:

1. Маловероятно. В самом узле учета (а это довольно маленькое помещение) точно не сливают.

2. Точно нет - геркон установлен, как надо, до упора. Это я проверял, когда менял неисправный геркон.

3. Оба расходомера стоят буквально рядом, друг над другом. Если б какое-то магнитное/электромагнитное поле воздействовало на один, то оно, наверное, воздействовало бы и на другой?

4. Точно нет - проверял после поверки вычислителя (привычка).

5. Ну, он как бы сертфицирован - в описании типа указаны любые водосчетчики "по ГОСТу" с импульсным выходом.

А вот засорение во время заполнения - это, думаю, вполне возможно.
ССС
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2009

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
А вот засорение во время заполнения - это, думаю, вполне возможно.
[/q]

Обратным ходом воды промыть хрошим напором не снимая расходомер и все заработает в норме.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

ССС написал:
[q]
Обратным ходом воды промыть хрошим напором не снимая расходомер
[/q]


:(
AlexSandr
Почетный участник


Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 117
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Базу настроечных параметров (вес импульса, коррекция расходов) и реальные показания вертушек (на них самих есть) с разницей хотя бы в сутки - в студию.

---
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Про вес импульса писал выше - 100 л/имп.
"Коррекция расходов" в Эльфе не предусмотрена в принципе.

Показания вертушек смогу посмотреть послезавтра (11 ноября).