Снятие показаний СПТ 941 1.0

Распиновка-распайка СОМ провода для прямого подключения к компьютеру/ноутбуку

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
или подайте на контакт 3 напряжение с внешнего источника.
[/q]

leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
сколько подать? 3-4 хватит? и не повредит ли ноутбуку?

---
Помогите с опросом СПТ 941
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

leksik написал:
[q]
черный на корпус ком-шнура
[/q]


У него корпус пластмассовый обычно. А все напряжения нужно измерять относительно контакта 5 GND.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

leksik написал:
[q]
сколько подать? 3-4 хватит? и не повредит ли ноутбуку?
[/q]


+12.

А как это может повредить ноутбуку, если напряжение Вы будете подавать на СПТ?
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Блин :biggrin: Дмитрий, вот вы то в теме и еще удивляетесь :biggrin: :biggrin: я вот и не подумал к 5 контакту минусом, а к железке ком порта держал, ща проверю-отпишусь.... :biggrin:

---
Помогите с опросом СПТ 941
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
по отношению к пятому контакту-тоже 0

---
Помогите с опросом СПТ 941
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
+12.

А как это может повредить ноутбуку, если напряжение Вы будете подавать на СПТ? Кстати СПТ включен и работает, подавать ничего не буду, не охота как-то новый СПТ покупать

---
Помогите с опросом СПТ 941
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
если прибор поставить на 200m то он показывает 0.02

---
Помогите с опросом СПТ 941
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Короче дождусь провод новый, и буду пробовать, Метод "ТЫКА" еще никто не отменял, спасибо вам..

---
Помогите с опросом СПТ 941
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

leksik написал:
[q]
по отношению к пятому контакту-тоже 0
[/q]


Не очень понял: Вы измеряете напряжение на каких контактах разъема, и, главное, куда при этом данный разъем (или провода, что от него идут) подключен? Все, что Вам нужно проверить - это напряжение на контакте 3 разъема Х2 СПТ, подключенного через кабель и адаптер к ноутбуку. Или напряжение на контакте 4 разъема DB9 адаптера, подключенного к ноутбуку.