ССС написал:
[q]
на сетях с температурным графиком 95/70 УУ экономически нецелесообразен
[/q]

да-да, особенно, когда ЭСО начинают жалеть газ и подавать заниженную температуру теплоносителя, тут - хоть им в нос можно сунуть параметры температуры - когда какие были

---
Я не волшебник, я только учусь...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Переговорил по телефону с хозяином узла. Оказывается, значительная разница между подачей и обраткой наблюдалась и раньше, т.е. еще тогда, когда в составе теплосчетчика работали ВМГ! К сожалению, архивы тех периодов не сохранились.
dasuv
Долгожитель форума

dasuv
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул
Всего сообщений: 616
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 авг. 2008
так может несанкционированные врезки в СО в доме - Со как ГВС берут? тогда можа им проще по дому пробежаться и проверить приборы отопления и вообще СО? :(

---
Я не волшебник, я только учусь...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

dasuv написал:
[q]
Со как ГВС берут?
[/q]


Круглосуточно и помногу? Как-то странно...
dasuv
Долгожитель форума

dasuv
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул
Всего сообщений: 616
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 авг. 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Круглосуточно и помногу
[/q]

тогда только прибор :biggrin:

---
Я не волшебник, я только учусь...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

dasuv написал:
[q]
тогда только прибор
[/q]


Снова какая-то нестыковка: новые WPD показывают (по словам хозяина) примерно ту же разницу, что показывали старые ВМГ...
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
поставьте вычислитель другой для эксперименту.....
или монтаж кривой.... прямые участки там или сопли от сварки или несоосность где нить.... хотя больно уж большая разность.....
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Гном написал:
[q]
поставьте вычислитель другой для эксперименту.....
[/q]


На самих вертушках - тоже разные показания.


Гном написал:
[q]
хотя больно уж большая разность.....
[/q]


Вот-вот. Это ж какие "сопли от сварки" должны быть? Внешне, кстати, там все выглядит довольно аккуратно.

В общем, завтра я там побываю, о результатах доложу.
dasuv
Долгожитель форума

dasuv
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул
Всего сообщений: 616
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 авг. 2008
и все таки наверно нужно проверить по дому левые врезки, можа вообще дом какой нить или мастерская по мытью авто подцепились :(

---
Я не волшебник, я только учусь...
AGL
Гость

Ссылка

Дмитрий, если будет возможно, для начала переставь местами датчики импульсов.
Понятно, что никакого «ГВСа из батареи» тут нет, и мытья авто нет, а есть денно и нощно ровно 1000 л/ч «утечки». Такое впечатление, что одна из вертушек выдает ровно на 10 импульсов больше (или меньше), чем другая. Хотя не понятно, как геркон час от часу может ошибаться строго на 10 импульсов. Но проверить всё же надо, если это необременительно. Заодно записать на бумажку приращение показаний обоих мех. счетчиков и сравнить с архивом Эльфа за этот же час.
Если не поможет, надо перекрывать задвижки и менять местами вертушки… Уж коль скоро реальных утечек не видать, а хозяин за несколько зим тоже 1000-литровой утечки пока не нашел. Думаю, что проблема здесь скорее измерительная, а не технологическая.