Небаланс по ГВС в многоквартирном доме

Значительные разницы между показаниями общедомового счетчика ГВС и суммой квартирных счетчиков

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17 18 19
Печать
 
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Василий Кузнецов написал:
[q]
Дома, в которых ГВС поступает по отдельному (от сети на нужды отопления) циркуляционному контуру - есть закрытые системы. Они останутся. Останутся и проблемы с учетом ГВС по разнице двух расходомеров.
[/q]


Ну про вариант с 4-х трубной системой, к примеру от ЦТП, речи не идет. К примеру у нас 45 домов таких от ЦТП. На 35 стоят теплосчетчики. Естественно небольшая проблема с неболансом масс (метрологической утечки) имеется. Но не на столько уж это большая проблема чтобы городить ещё один контур через теплообменник, с циркуляционными насосами.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Serg58 написал:
[q]
Василий, непонятки произошли потому,
[/q]

Виноват. Первоначально я думал и имел ввиду обособленную закрытую сеть ГВС, но для пояснения принципа работы (на первых двух рисунках) это сделал на схеме открытой тепловой сети. :)
И далее, раз уж разговор пошёл про открытую сеть, то по ходу диалога схему досочинял и для применения в открытой тепловой сети.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Вообще учет централизованной ГВС (в системе с отдельным циркуляционным контуром) в многоквартирных домах достаточно большая проблема. Много подводных камней. К примеру очень много бывает неисправных смесителей, и когда смеситель как-бы закрыт, каналы ХВС и ГВС в нем пересекаются и происходит подмес (в ту или другую сторону, в зависимости от давлений); Наличие воздуха (пузырьков) в системе; В часы максимального водоразбора, если нет обратных клапанов (или неисправны) в узле учета, вода по циркуляционному трубопроводу может поменять направление движения, особенно на концевых домах. Что будет при этом показывать расходомер на циркуляционном трубопроводе - вопрос.
Конечно схема с одним расходомером предложенная Василием решит эти проблемы. Хотя если оставить 2 расходомера, небаланс останется, и нужно будет как-то уговорить РСО не преъявлять за него.
Но самая большая проблема- это не небаланс масс, а куда девать тепловую энергию которая расходуется на полотенцесушителях и потери тепла в стояках при циркуляции?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Хотя если оставить 2 расходомера, небаланс останется,
[/q]


PAlex написал:
[q]
а куда девать тепловую энергию которая расходуется на полотенцесушителях и потери тепла в стояках при циркуляции?
[/q]


Если речь идёт о 2 расходомерах на учете тепла в теплообменнике, в котором компенсируется потерянное тепло в стояках и на полотенцесушителях, то можно оценить возможную величину небаланса и сравнить её с небалансом в обычной циркуляционной системе. Т.к. тепловые потери на стояках и полотенцесушителях по моим оценкам будут относительно малыми, то и величина расходов теплоносителя через компенсирующий теплообменник будет мала. Снижение небаланса будет пропорционально снижению расхода.

Тепловая энергия, которая расходуется на полотенцесушителях и в стояках будет учитываться и суммироваться с тепловой энергией учтённой с потреблённым объёмом ГВС (если конечно эти потери не заложены в тариф на тепловую энергию ГВС у ЭСО).
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Василий Кузнецов написал:
[q]
Т.к. тепловые потери на стояках и полотенцесушителях по моим оценкам будут относительно малыми
[/q]

Зря Вы так думаете. Вот по данным наших теплосчетчиков, 4-х подъездная панельная пятиэтажка потребляет на полотенцесушителях и стояках (по данным часовых распечаток в ночное время при отсутствии водоразбора) 0,02-0,03Гкал/час. Примем что это постоянная составляющая 24 часа/сутки. В месяц это выльется в 14-21 Гкал. Общее тепло по ГВС примерно 47Гкал (беру данные конкретного дома за июнь). То есть потери составляют более 1/3 части от общего потребления. Не так уж и мало. Зимой потери будут выше.


Василий Кузнецов написал:
[q]
Тепловая энергия, которая расходуется на полотенцесушителях и в стояках будет учитываться и суммироваться с тепловой энергией учтённой с потреблённым объёмом ГВС
[/q]

Это всё понятно, оплачивать кто будет?
Попытаюсь пояснить.
Жители дома платят за ГВС по индивидуальному счетчику. Он считает только кубы. Тариф за ГВС двухкомпонентный. Кубы по стоимости ХВС и подогрев этих кубов по стоимости Гкал. Для расчета подогрева используется утвержденный коэффициент на нагрев одного кубометра воды из расчета температуры ГВС - 60 градусов. К примеру 0,054Гкал/м3. Работа полотенцесушителей тут не учтена и не может быть учтена так как к услуге ГВС не относится. По факту, по теплосчетчику (с учетом потерь, полотенцесушителей), если Вы выведете этот коэффициент пересчета, он получится примерно 0,1 Гкал/м3. То есть стоимость воды по факту почти в 2 раза выше той что предъявлена жителям.
Кто эту разницу возьмет на себя, ТСО, УК, председатель ТСЖ?
Также работа полотенцесушителей не относится и к отоплению. На это есть неоднократная судебная практика. В денежном измерении это будет поболее чем несуществующие кубы из-за небаланса масс. Конечно эта несуществующая вода также потянет и тепловую энергию.
Ну а то, что учтены потери в терифе за тепло или нет, Вам от этого легче не станет. Если они учтены в тарифе, то Вы за них дважды заплатите. Один раз в тарифе, второй - учтенных теплосчетчиком. Но по идее, потери в тарифе могут быть включены только до границы (в наружных сетях). По факту - неизвестно.

Будет очень наглядно видно, если представить крайнюю, фантастическую ситуацию. Представим что все жители дома на месяц скопом уехали в Египет и водой не пользовались. А теплосчетчик тепло насчитал, а потраченных кубов 0. Получится подогрев воды есть, а самой воды нет. Кто оплатит тепло?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Это всё понятно, оплачивать кто будет?
[/q]

Учитывается приборами потерянное тепло в стояках или не учитывается, оно все равно потребляется, тратится и значит всё равно кто-то за него расплачивается. Расплачиваться может либо потребитель, либо поставщик. Ни УК ни ТСЖ как организация, не являются потребителями. Это то-же судебная практика.

Если и существует практика, когда вместо измеренного приборами потреблённой тепловой энергии на узле учета ГВС, используется утверждённый норматив, то это как-то странно. Это какая-то судебная казуистика, т.к. есть постановление правительства № 776-ПП от 04.09.2013 г. "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".

Там сказано:
5. Коммерческий учет холодной воды, горячей воды, тепловой энергии в составе горячей воды, сточных вод осуществляется:
...

Я думаю, что на практике это происходит не везде одинаково. В частности я лично оплачиваю ГВС по квитанции отдельно объём ГВС (по тарифу за ГВС) и за ГКал в потреблённом объёме (по тарифу тепловой энергии). Теплосодержание в ГВС получается 0.0507 Гкал каждый месяц (хотя утверждено РЭК 0.054). В доме имеются общедомовые приборы и параллельно с этим в минус делается перерасчет за общедомовые нужды, поэтому не знаю, каким образом берется потребленное тепло с ГВС (либо по нормативу, либо по счетчику).

Я думаю на практике можно избежать использование в вышеописанной мной схеме теплообменника и соответственно измерения потраченной тепловой тепловой энергии на подогрев. В циркуляционном контуре должна быть установлена буферная емкость накопитель. Благодаря этой емкости скорость изменения температуры ГВС будет медленно снижаться при отсутствии водоразбора и медленно нарастать при его наличии. Таким образом в ночное время температура ГВС будет не очень низкой, но и в дневное время будет не такой горячей, как могла бы и быть. Но думаю, что это вполне может удовлетворить потребителей.

Здесь компромисс - либо два расходомера и небаланс (и соответствующая высокая оплата ГВС) либо один расходомер, ГВС чуть попрохладнее и оплата, соответственно, более низкая. Пусть каждый для себя выбирает что-то одно. А если хочется и измерять по одному расходомеру и воду всегда иметь горячей - то нужно быть готовым и оплачивать потреблённую тепловую энергию. Если законодательство этого не позволяет делать, то это как-то не логично.

В этом случае схема примет такой вид:

Прикрепленный файл (Схема ГВС с %E, 60578 байт, скачан: 1052 раза)
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Благодаря этой емкости скорость изменения температуры ГВС будет медленно снижаться при отсутствии водоразбора и медленно нарастать при его наличии.
[/q]

Снижение t3 ниже 60 С, независимо от времени суток, недопустимо см.Санпин...
Так как в противном случае появляется вероятность образования в системе ГВС опасной бактерии "легионеллы".

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Анатолий написал:
[q]
Снижение t3 ниже 60 С, независимо от времени суток, недопустимо см.Санпин... Так как в противном случае появляется вероятность образования в системе ГВС опасной бактерии "легионеллы".
[/q]

Я каждый день рискую... У меня в доме тупиковая ГВС и вода сутреца минут 5 бежит с комнатной температурой....
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Василий Кузнецов написал:
[q]
Ни УК ни ТСЖ как организация, не являются потребителями. Это то-же судебная практика.
[/q]



Василий Кузнецов написал:
[q]
...есть постановление правительства № 776-ПП от 04.09.2013 г. "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"
[/q]


Правила учета воды 776, тепла 1034, заканчиваются на общедомовом приборе учета. А вот дальше (внутри дома) эти правила до фени, там действуют 354 правила. А там к примеру черным по белому написано что общедомовые нужды не могут быть выше утвержденного норматива. Пофиг что там общедомовой водосчетчик насчитал. За разницу заплатит УК. Но она же не потребляет ресурсы! Вот Вам и казуистика.
Вот если бы не было нестыковок между НПА а в некоторых случаях вообще бреда в правилах, то и многие вопросы бы, включая небаланс масс в циркуляционной системе ГВС не возникли бы.


Василий Кузнецов написал:
[q]
Если и существует практика, когда вместо измеренного приборами потреблённой тепловой энергии на узле учета ГВС, используется утверждённый норматив, то это как-то странно.
[/q]


А давайте для начала разберемся, что учитывает общедомовой узел учета ГВС в качестве тепловой энергии. Считает он только объём тепловой энергии потраченной с ГВС или что-то ещё? Если кроме ГВС УУТЭ общей суммой фиксирует ещё какую-то нагрузку, к примеру отопительную от полотенцесушителей (теплый пол умудряются подцепить к ГВС) то это уже не узел учета ГВС. На каком основании Вы добавите к коммунальной услуге ГВС предоставляемой жителям ещё что-то в нагрузку.

Вот давайте еще поразмышляем. Пусть всё что показал счетчик ГВС в частности тепло, оплатят жители. Выше я привел пример когда весь дом на месяц уехал в отпуск. А представьте что один житель остался и израсходовал к примеру 1 куб горячей воды и общедомовой теплосчетчик зафиксировал 1 м3 (идеальный прибор). Но полотенцесушители работали во всем доме и потребили пусть 15Гкал/мес (реальная цифра для типовой пятиэтажки). Не сложно посчитать сколько заплатит бедняга за потребленный 1 куб воды на который пришлось 15 Гкал!!!!. Если условно взять тариф на Гкал - 1000р, то бедняга заплатит за израсходованный куб воды 15000руб+стоимость этого кубометра по цене ХВС. Василий, Вы всё ещё будите считать странным использовать норматив на подогрев воды в место фактических показаний непонятно какого прибора учета ГВС?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Снижение t3 ниже 60 С, независимо от времени суток, недопустимо см.Санпин...
[/q]


Есть требования к поставляемой ГВС на входе в дом, есть требования к тому, что бежит из крана. Обеспечение из крана - задача управляющей организации, если есть договор предоставления коммунальных услуг. А оплачивать решение этой задачи должны потребители. Если нельзя допускать остывания ГВС с поданной в дом температуры в самом доме, значит нужно решать вопрос компенсации тепловых потерь. Если для этого нужно дополнительную энергию, значит за неё нужно дополнительно вести оплату (эта энергия может быть и электрической, если вместо теплообменника поставить электрический водоподогреватель).