Снятие показаний СПТ 941 1.0 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Снятие показаний СПТ 941 1.0
RSS

Снятие показаний СПТ 941 1.0

Распиновка-распайка СОМ провода для прямого подключения к компьютеру/ноутбуку

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

leksik написал:
[q]
Александр, а распайку к СПТ 941 не уточните рабочую?
[/q]


:biggrin: :biggrin: :biggrin:
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Не смешно :biggrin: 2 месяца круги от дома до организации мотаю, с разными вариантами драйверов и распаек провода, а все никак :biggrin:

---
Помогите с опросом СПТ 941
Gracer
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 фев. 2016
leksik
распайку рабочую я написал и нарисовано на 2ой странице темы. Главное - вскрой нижний блок на устройстве и присоединяйся в разъем X2 напрямую. Интерфейс, который снаружи устройства называется X30 и распайка у него под соединение с модемом компьютера. На рисунке со 2ой страницы эта информация тоже отображена.
Ну а пробовать соединение через переходник USB-COM или адаптер PCMCIA-COM, тут я не решусь советовать. Спецы говорят, что все должно быть ОК. Я думаю, что через PCMCIA слот шансов больше. Главное еще проверь настройки COM порта в диспетчере оборудования, там еще есть и кнопка "доп. настройки".
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Да настройки я пробовал, и скорость менял, а подключаю именно к Х2 открутив крышку, в тот разъем в который был подключен модем, правильно?

Прикрепленный файл (image-024dd36e2b9ae32b704e0bb8b2, 246101 байт, скачан: 1007 раз)
---
Помогите с опросом СПТ 941
Gracer
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 фев. 2016

leksik написал:
[q]
Да настройки я пробовал, и скорость менял, а подключаю именно к Х2 открутив крышку, в тот разъем в который был подключен модем, правильно?
[/q]

да, COM'овский провод спаян по схеме?
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Тот, что на фото выше спаян по этой схеме:

Прикрепленный файл (file.png, 50917 байт, скачан: 998 раз)
---
Помогите с опросом СПТ 941
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Скажите, leksik, сколько еще раз нужно повторить Вам, что ПРАВИЛЬНАЯ СХЕМА приведена в РЭ СПТ (а также на второй странице данного обсуждения)?

Вам нужен кабель для подключения к компьютеру (ноутбуку), а Вы спаяли кабель для подключения модема. Интересно, как Вы планируете "вставить" его в СОМ-порт или в разъем адаптера USB-СОМ?
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
у меня USB-СОМ провод "МАМА" вставляется в ноут, а тот провод-выше, который спаян по схеме выше вставляется как на схеме в Х2 счетчика и в USB-СОМ "мама" и в ноут. Вы имеете ввиду, что схема не та?
Нужно по этой спаять? Я по ней тоже пробовал, именно с нее и начал.

Прикрепленный файл (spt941-10_rs.jpg, 85427 байт, скачан: 993 раза)
---
Помогите с опросом СПТ 941
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Дмитрий Анисимов написал:
[q]
может там что-то подобное вот этому? - http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2393
[/q]


Нет, Димитрий там все проще и печальней. Переходник фирменный "Gembird" сделан на чипе PL-2303XA/HXA. В диспетчере устройств "Запуск этого устройства невозможен. Код ошибки 10". В спецификации к драйверам на сайте указано, что Windows 8/10 не поддерживает переходники с данным чипом.

Так что выхода два: возвращать Win7 или покупать другой переходник.
Или иметь ноутбук с COM-портами и не мучатся с переходниками :tongue:

Прикрепленный файл (1.jpg, 192415 байт, скачан: 1082 раза)
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
leksik написал:
[q]
а тот провод-выше, который спаян по схеме выше
[/q]


[q]
вставляется как на схеме в Х2 счетчика и в USB-СОМ "мама" и в ноут. Вы имеете ввиду, что схема не та?
[/q]


Я думаю, что уже все на форуме, с трудом понимают что Вы делаете.

Выкиньте все Ваши "переходник на переходник" и спаяйте один нормальный по схеме из РЭ и подключите его к разъему Х2 СПТ. Поставьте драйвера на переходник USB-COM, убедитесь в диспетчере устройств, что он встал без ошибок и запомните номер COM-порта. В Прологе в настройках укажите этот номер СОМ-порта, активируйте оптопорт на СПТ и опрашивайте прибор.