О импульсных входах СПТ

о совместной работы СПТ с расходомерами по характеристике длина импульса выходного сигнала расходомера.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
К вычислителю СПТ940 был подключен электромагнитный расходомер Ду40 с весом импульса 1л/имп. Во время работы возникло подозрение к достоверности измеренных значений.

Из РЭ на СПТ следует, что входной импульс должен быть не короче 0,5 мс.
Из РЭ на расходомер следует, что выходной импульс составляет не менее 10 мс.

При этом поступила информация, что для обеспечения достоверности измерений необходимо к любому СПТ подключать расходомеры с весом импульса 10 л/имп. от Ду15 до Ду40; весом импульса 100 л/имп. при Ду 50 - Ду100; и 1000 л/имп. при Ду 150-300.

Это объяснили тем, что для достоверных измерений необходимо на вычислитель СПТ подавать импульсы длительностью более 100 мс., которые устанавливаются в расходомерах с вышеуказанными весами импульсов.

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что вычислители СПТ не правильно измеряли значения расходов от расходомеров у которых выходной импульсный сигнал был короче 100 мс. (при малых значениях веса импульса выходного сигнала)?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Что-то как-то всё запутано:


Василий Кузнецов написал:
[q]
Из РЭ на СПТ следует, что входной импульс должен быть не короче 0,5 мс.
[/q]


Но


Василий Кузнецов написал:
[q]
для достоверных измерений необходимо на вычислитель СПТ подавать импульсы длительностью более 100 мс
[/q]


Какое из двух утверждений - верное?


Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
В руководстве еще какие-то хитрые манипуляции с импульсами указаны в п 5.4.1 и в 7.1 при которых вроде не напрямую по импульсам объем считается.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Какое из двух утверждений - верное?
[/q]



Первое утверждение про длительность импульса на входе не короче 0.5 мс содержится в РЭ на СПТ.
Второе утверждение про необходимость подавить на вход СПТ импульсы длительностью более 100 мс. исходит из другого источника, который ссылается на проведенные им опытные исследования.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Это не ответ на мой вопрос, а повторение ранее сказанного Вами. :cool:

В общем, если переформулировать исходное сообщение этой темы, то получится так:

"Можно ли подключать к СПТ940 расходомер с импульсами весом 1 литр, если из РЭ следует, что можно, а один мужик говорит, что нельзя?"

Будем ждать ответы тех, кто пробовал.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
а один мужик говорит, что нельзя?"
[/q]


Источником информации является тех.поддержка одного из заводов изготовителей расходомеров...

Проверить достоверность озвученной информации из двух источников нет возможности.


Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Похоже, Василий Анатольевич, после Ваших постов ЛОГИКА накрылась:



:biggrin:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Проверить достоверность озвученной информации из двух источников нет возможности.
[/q]


Но появилась возможность проверить значения текущих показаний с помощью другого тепловычислителя ЭЛЬФ.

Временно сигнал с расходомера (с весом импульса 1 л/имп.) был подан на ЭЛЬФ... Измеренное значение текущего расхода на ЭЛЬФ в течение времени составляло от 3,38 до 3,393 м3/ч.

После этого расходомер снова был подключен к СПТ940. На нём отображались два значения расхода, которые отображались с периодичностью около 6 секунд поочередно. Первое значение расхода - 3,35 м3/ч. Второе - 3,46 м3/ч.

Из этого делаю вывод, что средние измеренные значения имеют расхождение 0,019 м3/ч.

При условии, что расход в трубопроводе не стабилен и время усреднения значений текущего расхода у двух вычислителей разное, то
можно признать, что СПТ940 работает корректно с расходомером, у которого вес импульса 1 л/имп. и длина импульса короче 100 мс.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Строго говоря, "текущий расход" - это "неметрологический" параметр. Вы и сами написали, что


Василий Кузнецов написал:
[q]
время усреднения значений текущего расхода у двух вычислителей разное
[/q]


Разным может быть и алгоритм усреднения. Для приблизительной оценки работы расходомеров использовать значения текущего расхода на вычислителе можно. Но лучше было бы оценивать накопленные значения объёма за несколько часов.

А если вернуться к началу данной тему, то, хоть убей, не понимаю: если написано в РЭ, что параметры импульса такие-то, то почему Вы этому не верите? И если есть сомнения, то почему не обратитесь в техподдержку производителя?

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
И если есть сомнения, то почему не обратитесь в техподдержку производителя?
[/q]


Есть сомнения в искренности техподдержки производителя расходомеров.

Дело было так. Установили два новых расходомера. Один сразу начал показывать среднечасовые значение 3,8 м3. Второй - 3,4 м3.
Расходомеры поменяли местами в трубопроводах и убедились, что от места установки показания не меняются.

Поменяли местами входа вычислителя и убедились. что от номера входа вычислителя показания не зависят.

Поменяли местами блоки питания и убедились. что и от них нечего не зависит.

По текущим значениям увидели: что расходомер, который показывал меньший расход (и который потом подключался к ЭЛЬФ) отображал поочередно расходы: 3,3- 3,4 м3/ч с периодичностью примерно 6 секунд.

Второй расходомер, который показывал больший расход. отображал текущие значения в диапазоне:
нижнее значение стабильно 3,3 м3/ч, а верхнее значение отображалось по разному, то 3.4, то 3,6, то 4,2.

Ранее к вычислителю СПТ уже подключались расходомеры с весом импульса 1 л/имп. другого завода изготовителя и также просматривалось отображение текущих показаний. Текущие значения так же имели скачки в расходах, но в малом диапазоне, аналогично тому, как это отображалось в данном случае. но для расходомера с показаниями 3.3 и 3.4 м3/ч.

На основании этого возникло подозрение в ненормальности работы расходомера с большим разбегом текущих значений и среднечасовых значений расхода.

Расходомер был отправлен на завод изготовитель.



<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2