А помните, товарищи, начинался у нас цикл искрометных реалити-шоу "ПОДВАЛ"? :biggrin: Да... Хорошее начинание, но я его, признаюсь, не потянул. И некогда, да и, честно говоря, неохота. Зачем нам, посторонним людям, анализировать архивы и искать причины "неполадок" там, где и ЭСО, и потребитель довольны и счастливы?

Но осенью прошлого года, готовясь к запуску "ПОДВАЛьных" тем, я обследовал не только те два объекта, о которых здесь писал (см. ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), но и еще несколько. И вот сейчас выкладываю архивы с двух - вдруг да кому-нибудь интересно? Или кто-то захочет в применении МЛ потренироваться.

Напомню - целью тем "ПОДВАЛ" было ответить на вопросы типа "есть ли правда в нашем теплоучете?", и если нет, то "в чем причина - в качестве приборов или в качестве монтажа?". И в этой связи объекты, которые показаны в этой теме, представляются мне очень интересными. Эти узлы учета смонтированы в двух расположенных рядом и сходных по "габаритам" жилых домах. Схемы теплоснабжения - однотипные. Проектировал оба объекта один и тот же человек, монтажники, по-моему, тоже были одни и те же. И на обоих объектах - одинаковые вычислители "Эльф-03", но РАЗНЫЕ преобразователи расхода. В одном случае это ПРЭМы, в другом - КАРАТы-РС.

Так что изучайте и сравнивайте.
AGL
Гость

Ссылка

А где прищепки?


Комментарий модератора:
Я ж не Электроник ;)

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Итак, ПОДВАЛ-3 (с ПРЭМами):





Система открытая, ГВС с циркуляцией. Но отбор ГВС сделан до расходомеров отопления, поэтому имеем как бы закрытую систему отопления и отдельную открытую систему ГВС.


Комментарий модератора:
Внимание! Правильный архив см. в сообщении Д.Анисимова от 20.02.2010!


Прикрепленный файл (15013208_20091029_h.xls, 160460 байт, скачан: 560 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
ПОДВАЛ-4 - с КАРАТами-РС:





Схема такая же, как в ПОДВАЛе-3.

Да, особо отмечу: и хозяева, и ЭСО считают эти узлы "идеальными".

Прикрепленный файл (10623209_20091029_h.xls, 160333 байт, скачан: 542 раза)
AGL
Гость

Ссылка

И хозяева, и ЭСО тут частично погорячились. Хотя, справедливости ради, пара мелких КАРАТов в системе ГВС в подвале-4 трудится (трудилась в октябре) очень даже достойно. Чего нельзя сказать про Караты в системе отопления и две пары ПРЭМов…

Прикрепленный файл (Karat_GVS.png, 33056 байт, скачан: 1222 раза)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
А дальше? ;)
AGL
Гость

Ссылка

А дальше несколько хужее получилось.
На картинке – некоторые итоги работы пары КАРАТов (Ду50) в системе отопления. Итоги, прямо скажем, «не очень, чтобы очень» - минус 96 баллов из +100 желательных для ответственных измерений. Выручила достаточно стабильная работа расходомеров – не гуляли, не дёргались, не плавали, потому R2 = 0,9999. Это хороший результат. Если бы не стабильная работа, то имели бы мы все минус сто баллов. (Хуже, чем минус сто, уже не бывает).

Прикрепленный файл (Karat_otoplenie.png, 155087 байт, скачан: 1224 раза)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
А что же ПРЭМы?
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Дмирий Леонидович, не разбирая архивы, сразу могу сказать, что узел учета с ПРЭМами, очень уж смущает в плане правильного подбора расходомеров. Ну не встречал я еще узлов учета, для которых не требовался бы переход с технологического диаметра на расходомерный, хотя бы на один размер в меньшую сторону. А чаще на два - три размера. Исключение - совсем уж малые нагрузки.
Александр Григорьевич, в приведенной на графике табличке есть такие показатели: "Минимальный расход; Максимальный расход; Оценка диапазона измерений пары расходомеров." Этим параметрам предписаны показатели "норма" и "факт", и, соответственно, дана оценка "не годен". Чтой-то я не въехал, как это так? Это что ж, если паспортный диапазон прибора 1 к 100, то и по факту он должен работать в таком же диапазоне? Или, если нижняя граница измерения указана Mmin [т/ч], то и по факту должен быть минимальный расход Mmin [т/ч]. Что-то я не понимаю. Можно пояснить?
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
И ещё, Дмитрий Леонидович, чтобы по фотографии не гадать, можешь назвать размеры расходомеров?