Добрый день! Мы хотим пустить в трубопровод системы вентиляции (к т/о вент.установок) холодную воду от ЧИЛЛЕРА. ВОПРОС: Разрешен (или нет) монтаж ЧИЛЛЕРА в помещении ИТП и вообще можно ли врезать трубопровод в сущ. трубу.
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008
Для охлаждения приточного воздуха в системах кондиционирования, применяются СПЕЦИАЛЬНЫЕ теплообменники - воздухоохлодители.
Их отличает от калориферов:
- значительно бОльшая площадь поверхности, чем у обычных калориферов.
- наличие поддонов для сбора и трубопроводов для удаления кондесата.
А так чиллер и ИТП? Почему бы нет?
Петр присал "...врезать трубопровод в сущ. трубу..."
Тут я не пойму уже :(

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Петр
Новичок


Всего сообщений: 11
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 сен. 2008
".... врезать в существующую трубу", понимается врезка трубопровода хол. воды от ЧИЛЛЕРА в трубу по которой сейчас идет вода системы отопления к вент. установкам (в принципе это внутрянка, поэтому прблем я думаю не будет.). А замена теплообменников с доб. арматурой неизбежна. И они же будут использованы в отопительный период.
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Петр написал:
[q]
И они же будут использованы в отопительный период.
[/q]

Если это приточная система, то это делать не следует, т.к. явно избыточная поверхность нагрева преведет к тому, что выдерживая расчетные параметры по t возд. Вам придется снизить t 2 теплоносителя ниже 0 C.

Врезка в систему теплопотребления неподготовленной (недеаэрированной воды) приведет к преждевременному повреждению стенки трубороводов системы.

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Что такое ЧИЛЛЕР?
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008
Это не прибор :)

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Петр
Новичок


Всего сообщений: 11
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 сен. 2008
ЧИЛЛЕР-это грубо говоря холодильная машина со своим Т/О 1контур фреон 2контур рабочая вода.