Свищи на трубопроводе узла учета ГВС

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

NAIL написал:
[q]
Как доказать управляющей компании, с кем у нас заключен договор на техобслуживание, что появление свищей объективно не зависит от качества обслуживания нашей организации
[/q]

Мои соображения по этому поводу:
1. Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003. С проверкой качества, думаю надо обращаться в Роспотребнадзор.
2. По качеству трубы. Возможно что изначально были установлены либо тонкостенные трубы либо бывшие в употреблении. Толщину стенки можно так-же замерить с помощью специальных приборов. Для нормальных условий эксплуатации скорость коррозии регламентируется. Если она больше - то условия - не нормальны.
3. Наличие эл.тока по трубопроводу можно обнаружить с помощью приборов. Защитой от них будет организация заземления трубопровода с обеих концов обслуживаемого участка.
4. Полгода для эксплуатации труб - срок не большой. Возможно, что по договору с УК, организация установившая узел учёта несёт гарантийные обязательства на результат своей работы и должна эти трубы заменить за свой счёт.
5. В договоре на тех.облсуживание должны быть прописаны ваши обязанности и ответственность. Ответственность наступает как правило за ненадлежащее исполнение обязанностей. Если Вы исполняли условия договора надлежащим образом, то и претензий не должно быть. Согласно договору все спорные вопросы, которые не могут быть урегулированы, решаются в судебном порядке.
Направьте в УК письмо с изложением Вашей позиции по этому вопросу и аргументацией вашей невиновности. Если не согласятся, то тогда остаётся только в судебном порядке.
NAIL
Новичок


Откуда: Казань
Всего сообщений: 6
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 дек. 2009
Всего по городу установлено около 100 узлов учета ГВС и из них 80 % с такой проблемой. Половина установленных расходомеров Эмир-Прамер 550 ЗАО "Промсервис" г. Димитровград, другая часть -это КМ-5-4 ООО "ТБН Энергосервис" г.Москва. Все расходомеры электромагнитного типа.
NAIL
Новичок


Откуда: Казань
Всего сообщений: 6
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 дек. 2009
Благодарю всех, кто поделился своим опытом и соображениями. С проверкой качества воды все понятно, сделаем в ближайшее время. Если есть возможность, прошу указать наименование документа, где регламентируется скорость коррозии стенки трубопровода, а также методику и прибор с помощью которых можно произвести замеры эл. тока на трубе.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Александр Сафонов написал:
[q]
Симптомы прогрессирующей электрокоррозии - налицо.
Ежли, к тому же, у Вас в узле учета электромагнитные расходомеры стоят, то шансы моей версии возрастают.
[/q]

Как электромагнитные расходомеры влияют на коррозию труб?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

NAIL написал:
[q]
а также методику и прибор с помощью которых можно произвести замеры эл. тока на трубе.
[/q]

Кое-что об этом написано в РЭ на ВЭПС-ПБ, прил. Ж.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

NAIL написал:
[q]
методику и прибор с помощью которых можно произвести замеры эл. тока на трубе.
[/q]


Прибор называется "амперметр", а методику проходят в школе на лабораторных по физике. ;)


Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

NAIL написал:
[q]
прошу указать наименование документа, где регламентируется скорость коррозии стенки трубопровода
[/q]

Пока вот что нашёл:
ГОСТ 9.908-85:
1.9. Допустимые показатели коррозии и коррозионной стойкости устанавливают в нормативно-технической документации на материал, изделие, оборудование.

Из общих соображений, логически:
Я думаю, что толщина стенки трубопровода должна быть запроектирована такой, чтобы обеспечить определённый срок эксплуатации трубопровода. При проектировании должны быть учтены все факторы влияющие на скорость коррозии и выбраны методы защиты от этой коррозии. Если трубы прокороддировали за 0,5 года, то либо проеткировщики заложили толщину стенки не соответствующей фактической скорости коррозии, либо трубу использовали не соответствующей проекту.
Может в этом направлении что-то найдётся нормативное?



Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

NAIL написал:
[q]
прошу указать наименование документа, где регламентируется скорость коррозии стенки трубопровода
[/q]

И вот что ещё люди думают по этому поводу:

В СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» устанавливается только «скорость наружной коррозии труб, которая не должна превышать 0,03 мм/год», поскольку считается, что в ТС внутренняя коррозия должна отсутствовать за счет надлежащего качества химводоподготовки.
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
Как я понял речь идет именно о трубопроводах ГВС, вода в которых питьевого качества с полноценным кислородом и углекислотой, поэтому трубопроводы ГВС обычно делают из оцинковки.. но для черной трубы пол года все равно что то быстро... на входе в здание все трубопроводы как было сказано должны быть подсоеденены к контуру заземления болтовым соединением... может у вас там трамваи недалеко ходят или какие другие блуждающие токи..
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
[q]
может у вас там трамваи недалеко ходят
[/q]
Очень здравая мысль (хотя в конкретном случае, может, и мимо): прекрасно помню, как у нас под протяжённой улицей меняли магистральные трубопроводы от ТЭЦ едва ли не каждые два года, а после того, как с неё убрали трамвайные пути, меняют очень редко. Прошу учесть, что мне трамваи нравятся, вообще-то, но с и практикой не поспоришь...

Что касается ржавления изнутри, то на оцинковку большой надежды нет, а качественные антикоррозийные покрытия на температуру выше 60 градусов ещё поискать; у нас хорошо зарекомендовали себя модификаторы ржавчины, но - цена!
А так-то kva правильно написал - если ХВО в нормальном состоянии, то в нормальной теплосети свищи не должны развиваться изнутри.