ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 12 октября 2011 19:08
ARNI написал: [q] И где мне можно посмотреть ,какую частоту импульса выдаёт ВЗЛЁТ ? [/q]
В паспорте на Взлёт указаны заводские настройки выходов. У Взлёта 2 выхода с разными настройками. Эти настройки можно изменить с помощою программного обеспечения через специальный адаптер с помощью компьютера. Таким же образом можно проверить его действительные настройки, если они были изменены и не отражены в паспорте. При подключении Взлёта к ЭЛЬФу необходимо учесть, что у ЭЛЬФа в настройках задаётся вес импульса (л/имп.) а у Взлёт указана константа преобразования выходного сингнала в размерности имп./л. А то, что касается перемычек: Взлёт может работать как в активном режиме, так и в пассивном. Эльф автоматически подстраивается под этот режим, но в активном режиме он может принимать частоту до 100 Гц, а в пассивном - до 18 Гц. Каков режим работы Взлёта (активный или пассивный, зависит от его модификации и установки перемычек). Всё это более подробно отражено как в РЭ на Взлёт, так и в РЭ на ЭЛЬФ. Заводские настройки по умолчанию: У Взлёта 65 выход ТS OUT имеет значение 5 имп./л. Для ЭЛЬФа это значение - 0,2 л/имп. Для выхода DIR у Взлёта значение выходного импульса - 40 имп./л. , для ЭЛЬФа значение - 0,025 л/имп. |