тепловая энергия ГВС в ВКТ-7

вопрос в вычислению тепловой энергии в вычислителе ВКТ-7

<<Назад  Вперед>>Печать
 
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
Подскажите пожалуйста как вычислитель ВКТ-7 производит интегрирование итоговых значений тепловой энергии. Есть прибор котрый за месяц при отсутствии водоразбора насчитал 12 т. горячей воды(что полностью допустимо) и вычислил тепловую энергию этой воды в 13,7 гКал(как то многова то). Параметру СЕ при установке присвоено значение 0(т.е V и M округляется до целых, а Q до десятых). Появляется впечетление что прибор в конце каждого часа из итоговых округленных значений М1 и М2 вычитает итоговые значения М1 и М2 на конец предыдущего часа. В итоге вычисляется М горячей воды, которая в некоторые часы получается округленной до -1, 0 или +1. от этой массы вычисляется тепловая энергия горячей водыQг равная или 0 (при Мг=0 или -1), или больше 0 (при Мг=1). Складывая массы ( как + так и -) мы получаем небольшое число, а складывая Qг(которые только +) мы получаем большое число. Поможет ли изменение СЕ для решения проблемы.

Прикрепленный файл (декабрь час., 89720 байт, скачан: 600 раз)
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
и часовой архив

Прикрепленный файл (декабрь час., 89720 байт, скачан: 630 раз)
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
извиняюсь два раза прикрепил одно и то же. а надо было суточный

Прикрепленный файл (декабрь сут., 7145 байт, скачан: 618 раз)
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008
В вашем обращении много вопросов.
1. Параметр СЕ установлен неверно. Необходимо было ставить СЕ=3, как и написано в РЭ, приложение А. При часовых расходах менее 3 м3/ч рекомендуется ставить именно СЕ=3.
2. Значение Мг рассчитывается для выбранной схемы измерений (СИ=3) действительно как разность, но только разность накопленных за час масс М1 и М2, то есть Мг=(М1-М2). Ни о каких предыдущих часах речи быть не может.
3. Значение Qг это не тепло ГВС, а всего навсего значение второго слагаемого формулы тепла (ФТ=3): Qo=M2*(h1-h2)+Мг*(h1-hx), то есть Qг=Мг*(h1-hx).
4. Отрицательные значения Qг не уменьшают суммарное количество Qо, так как включена функция контроля часового тепла (KQ=2). Но лучше всего кроме архивных данных выкладывать и параметры настройки.
5. Дополнительно можно установить и контроль дисбаланса масс - КМ=3 и допустимую величину небаланса БМ=2%.
Вывод. Перенастраивать вычислитель надо однозначно.
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
большое спасибо за консультацию. Под словами про разность итоговых значений на конец этого часа и предыдущего часа я имел ввиду именно часовой расход.