Столкнулись с проблемой. Есть ЭМР (КМ 5-4, Ду 80, если это важно), источник теплоснабжения: маленькая котельная без деарации, но с присадками в воду, конкретно-hydro-x. Температурный режим котельной (круглый год 96-103/70)Через не очень большой промежуток времени ( буквально 2-4 недели) начинается небаланс масс между подающим и обратным трубопроводами. (Несмотря на закрытую систему, установлены расходомеры как и на подаче, так и на обратке). Чистка расходомеров помогает, но ненадолго. Приборы поверку проходят. Купили ещё один КМ 5-4, т.к. нагрузки большие. Замена комплектов помогает, но опять ненадолго. Заменены линии связи, линии выравнивания потенциалов. Может ли присутствие присадок привести к такому результату? |