Проблема показаний расходомера SONOFLOW 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Проблема показаний расходомера SONOFLOW
RSS

Проблема показаний расходомера SONOFLOW

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Соколов ВЛАДИМИР
Новичок


Всего сообщений: 0
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 нояб. 2010
1.Sonokit Siemens.
2.Треки отключаем физически для проведения работ по чистке датчиков.
3.Геометрию перепроверили уже много раз, все размеры введены верно.
4. Вот на это то и подозрение, выходит что какая то преграда мешает прохождению сигнала

Непонятно только какой из треков врет, а то можно было бы сделать поправку.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

Соколов ВЛАДИМИР написал:
[q]
2.Треки отключаем физически для проведения работ по чистке датчиков.
[/q]

Тогда разница вполне возможна. Усредняются показания одного из датчиков и пустых проводов от другого. Попробуйте отключить программно.
Соколов ВЛАДИМИР
Новичок


Всего сообщений: 0
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 нояб. 2010
Усреднение по 2-м трекам конечно происходит, но вот эту разницу в 300 кубов хорошо видно если произвести расчет расхода для каждого трека отдельно. В меню прибора есть раздел Service, где можно посмотреть его контрольные параметры. Так вот там есть так называемое время прохождения сигнала по течению, против течения, разность этих двух времен. Проведя математические вычисления по формуле Q=K*(Tab-Tba)/Tba*Tab, где Tab - время прохождения ультразвукового сигнала по потоку, Tba-время прохождения ультразвукового сигнала против потока, можно вышесказанное увидеть, да и к тому же получается, если один трек засорился (датчики стоят в достаточно мутной воде и чистятся регулярно), то общий расход сразу значительно меняется, чего не должно быть.
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Попробуйте отключить по очереди оба трека программно и сравните разницу в показаниях.
Соколов ВЛАДИМИР
Новичок


Всего сообщений: 0
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 нояб. 2010
Вопрос, как это программно сделать, здесь нет выбора, чтоб отключить именно этот трек.
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Треки отключаются в пункте меню "PIPE GEOMETRY", стр.40 инструкции по монтажу.
Соколов ВЛАДИМИР
Новичок


Всего сообщений: 0
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 нояб. 2010
В этом меню можно только указывать количество работающих треков (1,2,3,4), но если я выставляю значение 1 трек, то у меня расходомер работает на первом треке AB, а я скажем хочу чтобы он работал на треке CD. Такого программного выбора я не нашёл.
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
У меня в меню Sonokit Track 1 on-off Track 2 on-off
Соколов ВЛАДИМИР
Новичок


Всего сообщений: 0
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 нояб. 2010
Может быть у вас есть инструкция в электронном виде. Был бы признателен, если бы вы мне её прислали (v.sokolov@azot.com.by).А эта возможность отключения треков программно в вашем SONOKIT в основном меню или в сервисном?
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Отправил инструкцию на E-mail
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2