Supercal 430

Подключение вычислителя к компьютеру по СОМ порту для считывания текущих показаний

<<Назад  Вперед>>Печать
 
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Надо подключить вычислитель Supercal 430 к помпьютеру по СОМ порту для считывания текущих показаний,
может, кто с таким древним чудом уже морочился, поделится нароботками. Буду очень признателен.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Всем спасибо, разобрался.
ivamat
Новичок


Откуда: СПб
Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 дек. 2010
Ну так подскажите хотя бы как у него (Supercal 430) разводятся проводники rs232. Такая поделка, что вообще ни чего про него ни где нет... и кстати, где Вы взяли протокол для него?

С уважением Иван.

---
С уважением..
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Подключается по SPI интерфейсу, текстовый протокол.
ivamat
Новичок


Откуда: СПб
Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 дек. 2010
Это что коммерческая тайна? Вы же сами в первом посте просили поделиться информацией, как работать с данным прибором. Если это SPI то как определить сигнальные линии, какой порядок следования данных MSB/LSB. Ну что то внятное Вы можете сказать?

---
С уважением..
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Тайны нет, как только оформлю в понятный для всех вариант, выложу у себя на сайте, ожидайте.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
усли кому интересно.
Для подключения к суперкалу по SPI, используется три линии вход, выход, тактировка.
Вычислитель по SPI выступает ведущим устройством(тактирует вычислитель),приёмник по SPI - ведомый(тактируется вычислителем)
ножки на системном разьёме вычислителя .
1 2 3 4 5 6
-------------------------
* * * * * *
* * * * * *
--------------------
7 8 9 10 11 12
1 -вход SPI
2- выход SPI
3-тактировка
6-ресет(для сброса подать напряжение питания)
7 - + питания (+3,6в)
12- - питания (земля)
настройки SPI: тактировка - пасивный уровень высокий, сдвиг данных по спаду, захват по фронту.
вход, выход - пасивный уровень низкий.
запрос на вычислитель - два байта: 1байт-52(HEX), второй 00(HEX)
ответ с вычислителя - 64 байта(HEX)
1-3 - тип вычислителя
4-6 - номер вычислителя
16,17 - коф.дел.(расмерность импильсного выхода)
22,23 - время нароботки
24-27 - объём воды/коф.дел.
28-30- тепло/коф.дел.
44 - ошибка
46,47 - расход/коф.дел.
48,49 - т. подачи /200
50,51 - т. обратки/200
52,53 - т. разница/200
Остальные байты не разбирал, можете продолжить.
Вроде изложил всё понятно, дерзайте.

Дальше планирую расколоть протокол на Х12, производства до 2010г (Измерительные технологии),
может кто уже расколол и поделится, буду благодарен.




ivamat
Новичок


Откуда: СПб
Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 дек. 2010
Спасибо. Будем ковырять.

С уважением..

---
С уважением..
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
расковыряешь остальные байты выкладывай, буду признательный