Доброго времени суток. Возник один вопрос. Пришли приборы с поверки: Эльф-01, расходомеры Карат РС 50 и термопреобразователи. Все смонтировали и подключили. Эльф показал, что расход на подаче около 187 кубов в час, а на обратке около 583 кубов в час... Вот и возник вопрос, отчего такие показания? Даже если расходомеры были поменяны местами, могли бы они показывать такие данные? В самом Эльфе настройки выставлены как и раньше до поверки.
И еще один вопрос. На самих расходомерах Карат РС можно ли поменять вес импульса? То, что описано в РЭ, не совсем ясно и, кажется, не меняет вес импульса. И вообще дело ли в нем?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

fireman42rus написал:
[q]
Эльф показал, что расход на подаче около 187 кубов в час,
[/q]

Аналогичная ситуация была и у нас на одном из 4-х отправленных в поверку расходомеров. По свечению светодиодов на Карат-РС-50 было установлено, что после поверки вес импульса был изменен на 1 л/имп. Т.к. в данном Карат-РС весь импульса изменить нельзя, пришлось менять вес импульса в ЭЛЬФе.
fireman42rus
Новичок


Откуда: Кемерово
Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 окт. 2014
Василий Кузнецов
У нас подобная ситуация была еще на двух адрес, из отправленных на поверку. На других расхождение было меньше. Менял в итоге на Эльфе вес импульса. Просто сейчас, когда данные отображаются некорректные: 187 и 583 к примеру и даже изменить вес импульса, то там в 10-ти кратном порядке же изменится? будет либо 18,7 и 58,3, либо 1,87 и 5,83. Сейчас в Эльфе стоит 10л\имп.
И если при монтаже были перепутаны расходомеры, то поменяв их местами будут ли показания 583 на подаче и 187 на обратке?
fireman42rus
Новичок


Откуда: Кемерово
Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 окт. 2014
Так и на расходомерах Карат РС есть ли возможность поменять вес импульса? Если да, то как сделать? согласно инструкции как раз не получается
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

fireman42rus написал:
[q]
Так и на расходомерах Карат РС есть ли возможность поменять вес импульса?
[/q]
Расходомеры примерно до 2010 г. программировались по весу импульса, а в 2010 г. я столкнулся с тем, что программирование стало уже недоступной функцией. А сообщение об этом в РЭ появилось чуть позже.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

fireman42rus написал:
[q]
И если при монтаже были перепутаны расходомеры, то поменяв их местами будут ли показания 583 на подаче и 187 на обратке?
[/q]

Нужно проверить это на практике, если показания привязаны к расходомеру, а не к трубе, то тогда искать причину в расходомере.
fireman42rus
Новичок


Откуда: Кемерово
Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 окт. 2014
А правомерно ли менять параметр веса импульса в Эльфе?
И как по индикации на расходомере определить какой вес импульса установлен. Расходомеры как раз с 2010 года выпуска. По описанию в РЭ как-то не получается определить установленный вес импульса..
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

fireman42rus написал:
[q]
По описанию в РЭ как-то не получается определить установленный вес импульса..
[/q]

А что конкретно не получается?
Я делал так:
Установил перемычку в нужном гнезде на нужные ножки (тестовый режим).
Нажал кнопку включения светодиодов и светодиоды загорелись в особом порядке, показывая вес импульса.
Когда кнопку включение светодиодов держал дольше, то последовал перебор вариантов весов импульсов и включение (выключение) оптронов.
При этом на импульсном выходе появились импульсы, соответствующие весам импульсов перебираемых и отображаемых индикаторами, а на ЭЛЬФе текущий расход возрастал в 10 раз.
После отпускания этой кнопки, вес импульса восстанавливался до того, значения, который в нем установлен жёстко.
В моём случае с Карат-РС -50 светился зелёный светодиод и вес импульса реально был 1л/имп. а не 10 как в паспорте.

Уже забыл, то ли нажимал кнопку тест, то ли и без неё все показывало..., но что-то не совпадало с описанием в РЭ с их нажатием.