Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 12 ноября 2014 16:04 Сообщение отредактировано: 12 ноября 2014 16:16
fireman42rus написал: [q] По описанию в РЭ как-то не получается определить установленный вес импульса..[/q]
А что конкретно не получается? Я делал так: Установил перемычку в нужном гнезде на нужные ножки (тестовый режим). Нажал кнопку включения светодиодов и светодиоды загорелись в особом порядке, показывая вес импульса. Когда кнопку включение светодиодов держал дольше, то последовал перебор вариантов весов импульсов и включение (выключение) оптронов. При этом на импульсном выходе появились импульсы, соответствующие весам импульсов перебираемых и отображаемых индикаторами, а на ЭЛЬФе текущий расход возрастал в 10 раз. После отпускания этой кнопки, вес импульса восстанавливался до того, значения, который в нем установлен жёстко. В моём случае с Карат-РС -50 светился зелёный светодиод и вес импульса реально был 1л/имп. а не 10 как в паспорте. Уже забыл, то ли нажимал кнопку тест, то ли и без неё все показывало..., но что-то не совпадало с описанием в РЭ с их нажатием. |