Подключение Multical 66 CDE к компьютеру. 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Kamstrup »   Подключение Multical 66 CDE к компьютеру.
RSS

Подключение Multical 66 CDE к компьютеру.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Evgeniy_Evg
Новичок


Всего сообщений: 1
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 мар. 2015
Здравствуйте.

Необходимо подключить Multical 66 CDE к компьютеру. В наличии имеется COM порт, при подключении проводов RD, TD и Ground к клеммам DAT, REQ и GND, подключении к компьютеру, выполняю запрос через программу Multical S появляется ошибка "Не могу определить тип прибора", подскажите, пожалуйста, что можно предпринять в сложившийся ситуации? Заранее благодарю.

С уважением, Евгений.
Александр Двоеглазов
Модератор раздела


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Вам необходим интерфейсный кабель СОМ (66-99-106) или USB (66-99-098). Интерфейсный кабель СОМ работает с большинством преобразователей COM-USB.
Evgeniy_Evg
Новичок


Всего сообщений: 1
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 мар. 2015
Да, я Вас понял, спасибо за Ваш ответ. Дело в том, что я уже заказал оптоголовку 66-99-102, но снятие показаний необходимо провести до конца месяца, можно узнать, имеется ли какая либо принципиальная разница между обычным COM и интерфейсным 66-99-106, можно ли подключить Multical через обычный COM?
Vit
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
На клеммы DAT, REQ и GND MULTICAL выходят просто принимающий и передающий оптроны последовательных данных. В разъеме 9-ти пинового кабеля 66-99-106, подключаемого на СОМ порт, имеется электронная схема, обеспечивающая интерфейс RS 232. Оптическая головка, которую Вы заказали, тоже на СОМ порт. Вероятнее всего, оптическую головку Вы собираетесь использовать с ноутбуком и правильнее было бы заказать с разъемом USB 66-99-098. Она чуть подороже. А если у Вас только один вычислитель, в нем есть платка с последовательным выходом данных ( в народе RS232) и подключаете на СОМ порт, то самый дешевый вариант использовать кабель 66-99-106, который можно удлинить до 100м.
Vit
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Из темы Диспетчеризация:
Снять данные можно без проблем подключив MULTICAL 66 напрямую к контроллеру ЛЭРС GSM (при наличии родного кабеля №66-99-106). Информация тут - blog.lers.ru/2015/03/kamstrup-miltical-66e-1.html.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
при наличии родного кабеля №66-99-106 можно и к компу без проблем подключить :biggrin: