Александр Двоеглазов
Долгожитель форума
Откуда: Мурманск Всего сообщений: 409 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 апреля 2015 21:14
Недавно обратились ко мне с просьбой разобраться с показаниями одного узла учета: Тепловычислитель СПТ943 Расходомеры SONO1500CT (в подающем и обратном трубопроводе) Термопреобразователи КТПТР-01
Система отопления закрытая, зависимая с погодозависимой автоматикой Danfoss через узел смешения. ТСО не принимает показания для допуска узла учета, говорят не может быть таких температур и расходов теплоносителя на объекте, наверное вычислитель неисправен.
Привезли мне в офис СПТ943 с объекта. Снял архив: с момента запуска архивирования три дня все было нормально, потом начались ненормальные отклонения показаний по температуре подающего и обратного трубопровода. За один час температуры могли изменятся на 40 градусов. Была подача 70 град через час 30 град тоже самое с расходом от 1 до 13 т/ч Подключил вычислитель к калибратору, погонял все каналы – все в норме.
Приехал на объект - монтаж сделан аккуратно, кабельные линии связи проложены раздельно от силовых, экраны заземлены в отдельную точку от заземления силового оборудования. Питание вычислителя от внешнего блока =12В, напряжение на выходе в норме. Открыл головки КТПТР-01, проверил обжимку, вызвонил все кабеля подключил каналы по температуре – все в норме. Проверил линии от расходомеров, воткнул разъем одого расходомера и через 10 сек замигал значок «батарейка» и стали «прыгать» температуры. Отсоединил расходомер - все нормально. Подсоединяю второй расходомер - такая же история. Отсоединяю термопреобразователи и начинают расходомеры работать нормально. Вместе ни в какую и самое интересное на входе СПТ по питанию напряжение меняетя с =12 до =19В.
Долго пытался понять что к чему, пока не обратил внимание на преобразователь частоты Danfoss 0,75 кВт, установленный в этом же щите, но в другом углу. Так вот, как только выключить этот частотник, все приходит в норму. Проверил заземление частотника, все кабеля к и от него внутри щита, чтобы не пересекались с моими линиями связи. Ничего не помогает, как только включаешь частотник, начинает «чудить» вычислитель. Пробовал даже его заземлить отдельно на внешнюю шину заземления - немного лучше, =19В на входе пропали, но нормальным учетом и не пахнет. Предложил владельцам смонтировать тепловычислитель в отдельном щите или демонтировать преобразователь частоты, все равно он не играл никакой роли в регулировании. К нему был подключен насос узла смешения, и выставлена частота 50 Гц, никаких обратных связей нет. Решили демонтировать частотник. Через неделю снял показания - все в норме. Вывод: Гусь (тепловычилитель) свинье (частотник) не товарищ. Узел учета в своем щите, тепловая автоматика в своем. |