Снятие показаний СПТ 941 1.0

Распиновка-распайка СОМ провода для прямого подключения к компьютеру/ноутбуку

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 * 9
Печать
 
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
У меня и тот и тот есть

---
Помогите с опросом СПТ 941
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Извиняюсь, про оптопорт это лишнее. КИ должно быть "0"
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Скажите а этот КИ он меняется легко или там защита стоит, я просто не помню на каких пунктах там защита, что-то я пробовал, но не получилось, не помню. Если знаете, то как снять защиту? СПТ 941.1.0

---
Помогите с опросом СПТ 941
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
нашел в инструкции: ОПТО Команда активизирует оптический порт прибора для обмена
данными с переносным компьютером или считывающим уст-
ройством. Порт RS-232 прибора при этом блокируется до
окончания сеанса связи, после чего он вновь становится ак-
тивным. Если в течение двух минут связь по оптическому ин-
терфейсу не была установлена, действие команды автоматиче-
ски отменяется

Кстати ОПТО по-моему на счетчеке включен, не помню, может и не работает передача по РС из-за этого

---
Помогите с опросом СПТ 941
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
БЛИИИИН!!! :biggrin: Я по-моему догнал!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: Там был подключен раньше модем! Значит КИ там сейчас = 1, то есть вывод на модем :biggrin: Соответственно и распайка моих переходников не подходит :biggrin:
Подробно изучил инструкцию и там есть тумблерок снятия защиты ;) Снимаешь его и меняешь КИ на =0.И следовательно все должно пойти! :biggrin: :thumbup: Блин, теперь надо спаять RS-ку по инструкции и Вперед!За орденами!
Спасибо Вам, дорогие форумчане, что натолкнули на правильный ход мысли! :thumbup: .Как попробую, то сразу отпишусь с фотками, как все это работает и, что нужно для этого сделать!
Еще раз СПАСИБО за терпение и помощь! :)

вот на фото переключатель

Прикрепленный файл (image004.png, 45781 байт, скачан: 1240 раз)
---
Помогите с опросом СПТ 941
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

leksik написал:
[q]
Как попробую, то сразу отпишусь с фотками, как все это работает и, что нужно для этого сделать!
[/q]


Не надо. Это и так все знают.
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Все отлично! Показания снял!
Пришел, снял защиту, изменил показатель КИ=1 на показатель=0, в свойствах СОМ порта выбрал скорость 2400.
Кстати заметил фишку, что программа ПРОЛОГ по каким-то причинам не стала принимать СОМ 5, по-этому назначил СОМ порт=2, и в настройках ПРОЛОГА поставил 2 порт. Запустил опрос, и за секунд 30-60 все данные снял.
Спасибо всем, кто помогал!
Тему можно закрыть. :thumbup:

---
Помогите с опросом СПТ 941
leksik
Начинающий

leksik
Откуда: Волгоград
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 янв. 2016
Дмитрий, вы не знаете, где приобрести сам коннектор Х2, который в СПТ 941 вставляется, для того, чтобы сделать еще пару шнуров, для прямой диспетчеризации?

---
Помогите с опросом СПТ 941
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
В магазинах радиодеталей или в сервисных центрах ЛОГИКИ.