Здравствуйте!

прошу помощи с ВКТ-4М и модемом irz 52iT.
Купил такие модемы для диспетчеризации узлов учета с вкт-7 и вкт4-м.
с 7-ками проблем не возникло - много информации, все сразу стало ясно и заработало (через vkt7easy)
а вот с 4-кой никак увы. настроил модем на ней так же, как он настраивается для работа с 7-кой. использую вкт4easy. при попытке набора номер получают ответ "busy" и потом вторая попытка - "no carrier".
интересно, что пробовал звонить из 4easy на 7-ки - получается ответ "connect/9600", т.е. вроде как какая-то связь есть.
подскажите пожалуйста, в верном ли я направлении двигаюсь и в чем ошибаюсь.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Там всё другое, очень древняя прога только для XP. Могу скинуть в почту папку установленной программы из Program files, поменяете в ней данные на свои. Есть описание программы и рекомендации по настройке модема.
АнтонК
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 янв. 2016
123re, программа работает (под ХР). данные вбиты (с помощью справки в самой проге).
рекомендация по настройке модема - если это то, что я находил в сети, то не помогает.
единственное, там сказано, что нужно включить режим ответов модема в цифровой форме, а я этого не сделал...
кабель кстати использую такой, каким 4-ка подключается к компьютеру, да?
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Кабель стандартный (удлинитель).
"Рекомендации по работе ВКТ4М (ВКГ1) с модемом" от Теплокома
Редакция 20.01.2003
АнтонК
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 янв. 2016
писал в поддержку теплокома, ответили, кое-что сделал, кое-что - нет.
итак, кабель - да, как было сказано выше - стандартный удлинитель. если ориентироваться на распиновку разъема DB9 (что наиболее актуально в случае с этими приборами), то 2-2, 3-3, 5-5, 7+8-7+8.
настройки модемов - такие же как для вкт-7 (информации и даже приложений для автонастройки в сети полно)
а вот в самом приложении ВКТизи4 в строке инициализации нужно ставить не значение по умолчанию, как в случае вкт-7, а ATZ, т.е. загрузить настройки из памяти модема.
моя проблема как выяснилось была в нерабочей симке.
в итоге связь установил. но это оказалось только началом - пока не могу заставить работать саму программку. связь устанавливается, считываются значения и тут же исчезают, а связь разрывается. буду заниматься.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

АнтонК написал:
[q]
связь устанавливается, считываются значения и тут же исчезают, а связь разрывается
[/q]

Так и должно быть. Считанные данные сохраняются в файлах Excel (должен быть установлен).