Проверка градуировочных коэффициентов

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Lavr545
Участник


Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 июня 2012
Добрый день. В новых паспортах на РМ-5-Т-И завод производитель (ТБН) указывает градуировочные коэффициенты. Инспектор ТСО просит их показать. С сайта ТБН мне указали на программу с помощью которой можно эти коэффициенты просмотреть (KMPultE), сказали что с помощью АПИ-5, но ни где нет расключки, что куда подключать.
Если кто сталкивался с данной проблемой и ее победил, подскажите...
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Я, конечно, с проблемой не сталкивался, а потому не преодолевал. Её (проблемы) не было раньше никогда.
Схема всегда у них в руководстве... Неужели убрали?
Да и какая там схема для RS-485!? A, B, земля (-URS) и питание (+URS) ... Написаны небось на клеммах!
PS: скачал, посмотрел приложение Д на стр.28, такие клеммы на нем обозначены. Ещё не забудьте подать питание интерфейса от блока питания на -URS и +URS. Так должно быть, думаю. Посмотрите названия по-аналогии на обычном РМ-5. В общем теперь непонятно, откуда взялся вопрос, если в документации всё есть...
Lavr545
Участник


Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 июня 2012
Спасибо за ответ, но я не понимаю, как в эту схему из приложения Д, включить АПИ-5, который нужен для преобразования RS485 в RS232.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Ну как - одноименные клеммы АПИ-5 соединить с клеммами из этого приложения.
С другой стороны в АПИ-5 воткнуть нуль-модемный кабель, подключенный к компьютеру.
В руководстве по периферии всё написано, кстати...
Ну раз не можете искать на сайтах - вот ссылки:
http://www.tbnenergo.ru/teh_docs/
http://www.tbnenergo.ru/file/r...5-rm-5.pdf
Надо открыть страницу 68 и прочитать...

PS: значит не так уж хорошо у них сайт организован, раз трудно найти! ;)
Lavr545
Участник


Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 июня 2012
Я объединил все схемы, хотелось бы узнать мнение со стороны, эта схема будет работать?

Прикрепленный файл (РМ-5-АПИ-5-RS485.jpg, 105358 байт, скачан: 1132 раза)
Lavr545
Участник


Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 июня 2012
Просто хочется собрать независимую от узла схему, чтоб не подключать к блокам питания в щите....
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Lavr545 написал:
[q]
Просто хочется собрать независимую от узла схему, чтоб не подключать к блокам питания в щите....
[/q]

Ну так тогда А и Б не надо к блоку питания тянуть. Эти клеммы там как раз, чтобы в щите подключаться. Достаточно от прибора до АПИ.
Lavr545
Участник


Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 июня 2012
Спасибо...