"Небаланс масс" 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   "Небаланс масс"
RSS

"Небаланс масс"

Большая разница между подачей и обраткой

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Карат 307, с ним все в порядке. Временно вместо него устанавливали другой (заведомо рабочий, с другого узла) для того чтобы проверить в вычислителе проблема или нет.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015
По моему вся проблема в расходомерах, все Караты что у нас имеются, по всем по ним всегда проблемы....

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

rutto написал:
[q]
По моему вся проблема в расходомерах, все Караты что у нас имеются, по всем по ним всегда проблемы....
[/q]

Уточните, в чем именно проявляются проблемы.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

Василий Кузнецов написал:
[q]
Уточните, в чем именно проявляются проблемы.
[/q]

да все старо как мир, проблема одна - разность показаний между подачей и обраткой... Да я в курсе про все аспекты начиная правильным монтажом и заканчивая качеством сетевой воды, но если с монтажом еще что то можно сделать, то с качеством воды увы и ах)
Что КАРАТ, что Взлет одна хрень - все нежное - со снятием и установкой одни проблемы, на ЭМ всякий хлам липнет и прочее.
По нашему субъективному опыту вихреакустические пока впереди планеты всей, да тоже есть недостатки - но все же, все же...

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

rutto написал:
[q]
да все старо как мир, проблема одна - разность показаний между подачей и обраткой.
[/q]

Я думаю, что есть техническая возможность существенно снизить небаланс масс на объекте организационными способами:

1. За узлом учета установить запорную арматуру перед объектом теплопотребления.
2. За узлом учета перед этой арматурой установить перемычку (также с запорной арматурой).
3. После монтажа узла учета и далее периодически проводить замер константы небаланса масс:
а) закрыть подачу теплоносителя после узла учета на объект потребителя и направить её через перемычку по закрытому замкнутому циклу.
б) выставить расход равный рабочему режиму и замерить небаланс масс. (если таких режимов несколько, то сделать несколько замеров и принять на их основе величину небаланса масс).
в) величиной небаланса масс корректировать показания и измерения узла учета для рабочего режима за отчетный период.


Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
величиной небаланса масс корректировать показания и измерения узла учета для рабочего режима за отчетный период.
[/q]


Это на каком основании?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Это на каком основании?
[/q]


Василий Кузнецов написал:
[q]
Я думаю, что есть техническая возможность существенно снизить небаланс масс на объекте организационными способами:
[/q]

(Чисто теоретически)
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Посетил я вчера этот замечательный объект. Снял расходомеры, установил новые (100% рабочие), небаланс остался прежним. Потенциала между ответными фланцами расходомеров нет. Трубы внутри чистые, посторонних предметов нет. Расходомеры чистые. Не знаю уже что и делать. Передам задачу теплотехникам и проектировщикам- пусть разбираются. О результатах сообщить к сожалению не смогу (меняю работу).
слва
Начинающий


Всего сообщений: 46
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 июля 2013
Можно ли перемычку установить на узле учета . отсечь абонента. Проверить не баланс масс. У меня на узле м1 больше м2 .. Разбор с системы нет . что делать .
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

слва написал:
[q]
Можно ли перемычку установить на узле учета
[/q]

Лучше за узлом учета, т.к. для нормальной работы обратного расходомеров, нужна достаточная длина прямого участка перед ним. Если сделать врезку перед обратным расходомером в самом узле учета, то скорее всего не получится прямого участка для нормальной работы расходомера. И врезка перемычки должна быть достаточного Ду, чтобы через неё проходил тот расход, который проходит через систему отополения в рабочем режиме. А иначе сравнение будет не очень достоверным.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   "Небаланс масс"
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0503. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0299


     


IntB Beige Style © Fisana