Робустел М1000 pro v2 и СПТ943 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Робустел М1000 pro v2 и СПТ943
RSS

Робустел М1000 pro v2 и СПТ943

Подключение модема Робустел М1000 pro v2 к СПТ943, программно и аппаратно.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
beglets
Почетный участник

beglets
Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 182
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2008
Помогите подружить СПТ943 и Робустел М1000 pro v2.
1. Схема подключения. Подключил как Сименс, соответствие Х2 СПТ и СОМ Порта модема 1—2, 2—5, 3—6, 4—3. Оно для Робустела верно? Ки в спт 1 (9600).
2.Прошивка модема. Сом—порт 9600, битность 8 , почти по умолчанию.
Модем выходит на связь по GPRS, соединения с прибором нет. Какие могут быть хитрости, очень прошу помочь.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Порт СПТ должен быть запитан снаружи. Когда Вы подключаете Сименс, питание осуществляется по линии DSR модема (контакт 6 разъема модема). А Робустел выставлять единичку на DSR не умеет, поэтому порт не запитан, данные не передаются.

Запитайте порт (контакт 3 разъема СПТ) отдельным проводом с + колодки питания Робустела. Линию 3-6 в кабеле модем - СПТ отключите.
beglets
Почетный участник

beglets
Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 182
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2008
Робустел питается 12 вольт, не опасно для СПТ?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Нет. Проверено. Да и чисто теоретически: предусмотрено питание от линии DSR интерфейса RS232, а RS232 по стандарту как раз до 12 В сигналы выдает.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вот тут на фото тоже объект, где Робустел включали вместо Сименса. Зеленый провод (виждно на втором фото) - это как раз был провод 3-6. Его выпаяли из разъема DB9, вытащили наружу и подключили на клеммник питания (+) Робустела. Под крышкой СПТ все осталось по-старому.





PS Модем на фото стоит криво (не закреплен), т.к. снято в процессе наладки. Замечания по этому поводу прошу не высказывать. :cool:
beglets
Почетный участник

beglets
Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 182
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2008
Уважаемый Дмитрий! Подача +12 В от питания модема на 3 ногу Х2 решило проблему. Премного благодарен.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

beglets написал:
[q]
Подача +12 В от питания модема на 3 ногу Х2 решило проблему.
[/q]


Я был уверен, что так оно и будет. :thumbup:
<<Назад  Вперед>>Печать