определение количества тепло в нештатном режиме
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 апреля 2016 6:54 Сообщение отредактировано: 1 апреля 2016 6:56
слва написал: [q] как определить количество тепловой энергии израсходованной в нештатной ситуации. согласно методики коммерческого учета тепловой энергии.[/q]
Если время нештатной работы до 15 дней: по формуле 7.4 методики (п.61) От 15 до 30 суток, согласно п. 69-70, но только нужно учесть что в формуле ошибка! Чтобы посчитать правильно необходимо брать фактическую среднюю температуру наружного воздуха за тот период, за который принимается величина фактически потребленной тепловой энергии (Qф), а не расчетную температуру наружного воздуха для проектирования, как указано в формуле. Свыше 30 суток, согласно п. 66-67. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 апреля 2016 6:57
слва написал: [q] 1, каким образом найти Tмах Tмин
2, - время, в течение которого разность температур была меньше допустимой нормированной разности температур для теплосчетчика, определенной в паспорте теплосчетчика, ч;[/q]
Это должен считать сам вычислитель, но СПТ 941.10 не умеет этого делать, т.к. Sirius написал: [q] СПТ 941.10 не соответствует Правилам и методике 2013[/q] | | |
слва
Начинающий
Всего сообщений: 46 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 июля 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 апреля 2016 10:01
Ясно что не соответствует. Есть тепловычислитель от технотерм терросс.Москва, там вычислитель сам нештатные условия вычисляет.
Вот с тепловычислитель. От. Абакан. 7 КТ. Там тоже не соответствует методики наверно. Не высчитывается нештатные условия.?
По вашему мнению с какой предпочтете вы тепловычислитель.? | | |
слва
Начинающий
Всего сообщений: 46 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 июля 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 апреля 2016 10:13
Какой методике они действуют методике. Не запретят ли пользоваться вачислителем. Какие вычислитель соответствуют? | | |
слва
Начинающий
Всего сообщений: 46 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 июля 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 апреля 2016 10:22
По моим показанием получается до 15 суток. И принимать мне формулу 7.4 | | |
Vit
Долгожитель форума
Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 416 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 апреля 2016 10:47
слва написал: [q] как определить количество тепловой энергии израсходованной в нештатной ситуации. согласно методики коммерческого учета тепловой энергии.
1, каким образом найти Tмах Tмин
2, - время, в течение которого разность температур была меньше допустимой нормированной разности температур для теплосчетчика, определенной в паспорте теплосчетчика, ч;[/q]
На вопрос пока никто не ответил. 1. Количество тепловой энергии во время Тмах и Тмин отдельно не выделяется, т.к. счет не прекращается. Время Тмах и Тмин легко определить по архивам для принятия решения о замене теплосчетчика (п.58) 2. Во время дельта Т, меньше нормированной теплосчетчиком ( как правило, это 3 град Ц) счет не производится (п.59). Количество тепловой энергии за этот период Методика прелагает несправедливо считать по среднему за время штатной работы ( точнее Траб) по формуле 7.4. Причем это возможно, если положить что Тмин и Тмах равны нулю и все Qи было посчитано именно за период Траб. В другом случае вообще получается ерунда. В Qизм входит в том числе и посчитанное в периоды Тмин и Тмах , и эти же периоды входят в Тнш (ф 7.2). | | |
Vit
Долгожитель форума
Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 416 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 апреля 2016 11:05
И кто сказал, что эти вычисления должен делать теплосчетчик? Как можно производителя теплосчетчиков заставлять реализовывать спорные, на мой взгляд ошибочные формулы? С одной стороны Тмин и Т мах - это периоды нештатной работы, тем не менее счет не прекращается. Допустим они быле не нулевыми. Пусть Траб=20 (время работы в штатном режиме), Тмин+ Тмах= 10 ( время НС). Qи= 200
По ф.7.4 Qкорр = 200/20х10 = 100 Г кал.
И куда их плюсовать, к 200? | | |
Vit
Долгожитель форума
Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 416 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 апреля 2016 11:07
И примешаем к этому еще время НС дельта Тмин, что получим? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 апреля 2016 10:06
Vit написал: [q] На вопрос пока никто не ответил.[/q]
? Вопрос (вернее три вопроса) звучали так: слва написал: [q] как определить количество тепловой энергии израсходованной в нештатной ситуации. согласно методики коммерческого учета тепловой энергии.
1, каким образом найти Tмах Tмин
2, - время, в течение которого разность температур была меньше допустимой нормированной разности температур для теплосчетчика, определенной в паспорте теплосчетчика, ч;
[/q]
Ответ был дан так: На первый вопрос: Василий Кузнецов написал: [q] слва написал:
[q] как определить количество тепловой энергии израсходованной в нештатной ситуации. согласно методики коммерческого учета тепловой энергии.
[/q]
Если время нештатной работы до 15 дней: по формуле 7.4 методики (п.61) От 15 до 30 суток, согласно п. 69-70, но только нужно учесть что в формуле ошибка! Чтобы посчитать правильно необходимо брать фактическую среднюю температуру наружного воздуха за тот период, за который принимается величина фактически потребленной тепловой энергии (Qф), а не расчетную температуру наружного воздуха для проектирования, как указано в формуле. Свыше 30 суток, согласно п. 66-67. [/q]
На второй и третий: Василий Кузнецов написал: [q] слва написал:
[q] 1, каким образом найти Tмах Tмин
2, - время, в течение которого разность температур была меньше допустимой нормированной разности температур для теплосчетчика, определенной в паспорте теплосчетчика, ч;
[/q]
Это должен считать сам вычислитель[/q] | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 апреля 2016 10:13
слва написал: [q] Какие вычислитель соответствуют?[/q]
Мне известны следующие марки вычислителей, умеющие вычислять время НС: Тмин, Тмах, ТдТ, Тэп, Тф: ТВ7; ВКТ-9; СПТ 941.20; Карат-307; Взлет ТСР-042. | | |
|