История эволюции монтажных вставок (конец XX века - начало XXI века н.э.) на примере одной небольшой компании.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
В продолжение темы: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2529

В самом начале своей деятельности, в далеких 90-х прошлого века мы, как наверное многие другие, использовали в качестве монтажных вставок для резьбовых расходомеров сгон обыкновенный. Основным недостатком было, что тонкие привалочные плоскости резали прокладки.

Прикрепленный файл (1.jpg, 29839 байт, скачан: 1091 раз)
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
И данная монтажная вставка была модернизирована с помощью двух футорок. Кроме хороших привалочных плоскостей, приятным побочным эффектом стала возможность немного изменять длину вставки откручивая или закручивая футорки на концах.

Прикрепленный файл (2.jpg, 30865 байт, скачан: 1064 раза)
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Шли годы и фирма потихоньку обрастала на первый взгляд абсолютно идеальными монтажными вставками – корпусами старых сломанных или не прошедшими поверку расходомеров.
Но зачастую после снятия расходомера трубы смещались и необходим был лом, чтобы свести/развести трубы, обеспечить соосность.

Прикрепленный файл (3.jpg, 31382 байт, скачан: 1071 раз)
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
В начале XXI века появились новые материалы, например нержавеющая гофрированная труба.
С начала мы использовали ее по прямому назначению – подключение радиаторов, небольших насосов. Но со временем пришла идея сделать из нее монтажную вставку, обладающую следующими замечательными качествами: отличные привалочные плоскости, способность изменять свою длину, менять межосевое расстояние между штуцерами и при этом выдепживать давление до 15 кг/см2 и температуру до 110 градусов. Из опыта лучше всего подходит корейская труба KOFULSO, отлично гнется и рабочие параметры у нее лучше чем у других (давление до 15 кг/см2 и температура до 110 град (кратковременно до 150 град).

Прикрепленный файл (4.jpg, 28117 байт, скачан: 1083 раза)
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Надеюсь наш опыт пригодится другим монтажникам.

Прикрепленный файл (5.jpg, 33840 байт, скачан: 1079 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Идея с футорками на "жестком" сгоне тоже понравилась. Можно доработать таким образом имеющиеся вставки.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Двоеглазов написал:
[q]
В начале XXI века появились новые материалы, например нержавеющая гофрированная труба.
[/q]

А кое-где до сих пор не появилась. В этом случае приходит мысль использовать то, что имеется, а именно - металлопластиковую трубу и фитинги к ней.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Александр Двоеглазов написал:
[q]
В самом начале своей деятельности, в далеких 90-х прошлого века мы, как наверное многие другие, использовали в качестве монтажных вставок для резьбовых расходомеров сгон обыкновенный. Основным недостатком было, что тонкие привалочные плоскости резали прокладки.
[/q]


Мы проще делаем, в стальную вставку забиваем кусок пластиковой трубы, привалочные поверхности по 5мм сразу. Дёшево, сердито и надёжно.