Гром и молния. Как уберечь вычислители от грозы
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2016 17:05
Выкинуть сетевое исполнение от 220.
Не использовать длинных линий канала измерения температуры. Хотя очень сомнительно, что сгорело из-за наводки на кабель термометров. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2016 17:33
top написал: [q] Выкинуть сетевое исполнение от 220.[/q]
для учета ГВС и ХВС, а отопление оставить и на лето отключить. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2016 18:16
Господа, позволю себе напомнить, что в этой теме мы обсуждаем мою ситуацию, а не общемировые тенденции. И я уже дважды написал, что с цепями питания в моем случае все в порядке. И отключить 220 я не могу - в первую очередь, из-за диспетчеризации, поскольку без внешнего питания КАРАТы-307 данные не передают. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 августа 2016 5:01 Сообщение отредактировано: 9 августа 2016 5:13
Если чисто с технической точки зрения: В цепях термопреобразователей в качестве защитных устройств применяются барьеры искрозащиты. В качестве примера использования барьера искрозащиты могу привести рисунок из РЭ на комплекс измерительный газа ЭМИС-ЭСКО 2230, где используется ТЭКОН-19, Барьер БИС и ТСПТ.
Предполагаю, что он может защитить вычислитель в описываемой ситуации, и с ним сможет работать не только вычислитель ТЭКОН, но и другие. Но.
С метрологической точки: Предположим, что не только искробезопасный термопреобразователь будет работать с барьером, но и обычный (Думаю, что искробезопасность термопреобразователя определяется только требованиями к материалу корпуса, а не к электрическим характеристикам электронной начинки).
Но барьер вносит свою лепту в погрешность измерения температуры (0.1% передаваемого сигнала) и как это будет согласовываться с требованиями к точности измерения теплосчетчика?
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 15 августа 2016 12:36
А не попахивает ли это фальсификацией измерений? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 августа 2016 5:14
Дмитрий Анисимов написал: [q] А не попахивает ли это фальсификацией измерений?
[/q]
Остается только одно средство, экранирование кабельных линий связи и заземление отдельным (от других заземлений в здании) рабочим (а не защитным от поражения электротоком) заземлением. | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 августа 2016 7:00 Сообщение отредактировано: 16 августа 2016 7:00
У меня в мае прошлого года вышибло два теплосчетчика Эльф-03. Молния попала в кирпичную 9-ти этажку. В доме у людей тоже нотбуки, телевизоры погорели. Рядом стоит панельная 5-ти этажка. В обеих этих домах в подвале вышибло Эльфы. Теплосчетчики стоят в небольших помещениях, окружены бетоном, лини связи несколько метров. Самое интересное что в доме в который попала молния тепловычислитель Эльф был с батарейным питанием. Когда этот Эльф вскрыли, то в нем была разорвана микросхема коммутатор на которую подключены термосопротивления. Такое чувство что молния попала между труб. Возможно молния попала во внутридомовую систему отопления, она идет выше девятого этажа на техэтаж, спустилась по трубам до подвала, пробила термометры на контуре отопления и через вычислитель (микросхему коммутатора) ушла (также пробив термосопротивления) в контур ГВС , стояки которого связаны с ХВС и контуром заземления. А также по теплосети ушуршала в соседний дом и там спалила Эльф таким же образом. Но тот Эльф мы не вскрыли, он на гарантии, но скорее всего там та же беда так как он перестал показывать температуру, но этот Эльф с сетевым питанием. Ничего больше кроме Эльфов не пострадало. Это я к тому, что толку от отдельного заземления, экранирования кабелей связи не будет. Молния не попадет в подвал и непосредственно в линию связи. Железобетон вокруг это уже один большой заземленный экран. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 августа 2016 8:30
У меня, как я уже написал в первом сообщении темы, 4 КАРАТа-307 тоже умерли парами: во время одной грозы - два разом на двух соседних домах, во время другой - еще два в домах, расположенных "через дом" (на этом среднем доме теплосчетчика нет). При этом в еще одном соседнем доме в подвале расположена слесарка. Так вот, слесари сказали, что у них во время этой грозы от труб (тепло- и водоснабжение) летели искры. Так что все верно: PAlex написал: [q] Это я к тому, что толку от отдельного заземления, экранирования кабелей связи не будет. Молния не попадет в подвал и непосредственно в линию связи.[/q] | | |
Александр Шохин
Почетный участник
Откуда: ТЕРМОТРОНИК Всего сообщений: 203 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 нояб. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 августа 2016 12:55 Сообщение отредактировано: 17 августа 2016 6:03
Василий Кузнецов написал: [q] Остается только одно средство, экранирование кабельных линий связи и заземление отдельным (от других заземлений в здании) рабочим (а не защитным от поражения электротоком) заземлением.[/q]
То есть в экономичном варианте монтировать в металлических гофрошлангах, заземлить которые в целях грозозащиты можно на прямо на водопроводные трубы. При этом важно: 1) чтобы вход источника питания по помехе тоже был заземлён туда же. Применяемый ТЕРМОТРОНИКОМ трансформаторный источник питания имеет на этот случай на входе фильтр с выводом заземления. 2) чтобы имеющиеся линии связи имели грозозащиту. Обычно это делается штатно на входе в дом. Резюме: прилететь может или в трубы, или в провода питания, или в линии связи. При этом выгорает прибор, находящийся между импульсом (молнией) и землей. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 августа 2016 5:44
...А в другом населенном пункте у меня во время грозы одновременно умерли расходомеры КАРАТ-РС на ХВС в 4 домах. Всего там четыре десятка близко расположенных МКД, на каждом - КАРАТ-307 + 2 КАРАТ-РС отопление + 1 КАРАТ-Рс ГВС + 1 КАРАТ-Рс ХВС. Питание вычислителей - сетевое, через каратовские коммуникаторы. И вот из всего этого множества приборов 4 РСа (и все - на ХВС) умирают, а все остальное - продолжает работать. | | |
|