Производитель приборов КМ-5 (ТБН-Энерго) например рекомендует использовать STP (многожильный). Судя по фото, в вашем объекте монтажники купили обычный китайский UTP. Таких примеров полно.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
STP от UTP отличается только наличием "экрана". Это не марки кабеля, а всего лишь тип: unshielded twisted pair, shielded twisted pair. Поэтому противопоставление STP / "обычный китайский" нелогично: STP тоже обычный, и тоже может быть китайским.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Александр Шохин написал:
[q]
На мой взгляд, важнее, что многопроволочная жила ... обеспечивает лучший контакт с клеммниками.
[/q]


Разве многопроволочные не положено оконцовывать? А наконечник зажимается в клеммнике точно так же, как и однопроволочная жила. Или нет?
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
Зависит от клеммника.

Мы используем винтовые зажимы с элементом для защиты провода, нашим не нужны. Вот такие тоже не требуют.

Однако, позволяют.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вот надпись на оболочке "моего" кабеля:

CABLETECH UTP data cable 4PR 24AWG CATSE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA/EIA 568B P/N 0109/12 High Quality 075M
dasuv
Долгожитель форума

dasuv
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул
Всего сообщений: 616
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 авг. 2008

Serg58 написал:
[q]
А всё же, на всякий случай, ещё бы информации подкинуть...
Может при замене кабеля удастся прочитать (сфотографировать) маркировку.
Вычислить бы производителя, а то может не каждый кабель в тёплом месте должен так трескаться!
[/q]

как электрик 5го разряда говорю - просто производитель сэкономил на качестве изоляции - не должна так изоляция от тепла сыпаться - или несколько лет на солнце лежали провода (до момента их протаскивания в наружную оболочку - короче может хранились непрульно) - обычно так ультрафиолет разрушает пластмассы - а от тепла он максимум должен размякнуть и поплыть

---
Я не волшебник, я только учусь...
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
dasuv, ну это же смотря какой материал.
ПХВ действительно долго держит, у меня вон провода валяются несколько десятилетий в гараже.
А полиэтилен - нехорошая штука, полежит бывало какое-нибудь изделие несколько лет и становится хрупким.
dasuv
Долгожитель форума

dasuv
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул
Всего сообщений: 616
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 авг. 2008

Serg58 написал:
[q]
А полиэтилен - нехорошая штука, полежит бывало какое-нибудь изделие несколько лет и становится хрупким.
[/q]

так и я об том же - от мороза еще некоторые пластмассы могут разрушиться - короче где то не соблюли условия хранения проводов ;)

---
Я не волшебник, я только учусь...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Обнаружил в очередном приборе (см. на провод в синей изоляции):



Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Еще один объект:







<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
Форум Теплопункта »   Опыт, сын ошибок трудных »   Кабель: разрушение изоляции
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0425. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0256


     


IntB Beige Style © Fisana